我公司做一工程,风机盘管用了电磁阀,现在客户说在不用空调时,流量表也在走,我请问大家有什么方法可以在不拆卸阀门的情况下,使流量在不工作时停止.电磁阀是不是有在关闭时有流量显示,是电磁阀共有的缺点吗?请大家帮帮小弟
我公司做一工程,风机盘管用了电磁阀,现在客户说在不用空调时,流量表也在走,我请问大家有什么方法可以在不拆卸阀门的情况下,使流量在不工作时停止.
电磁阀是不是有在关闭时有流量显示,是电磁阀共有的缺点吗?
请大家帮帮小弟
2楼
哥们到底是电动阀,还是电磁阀.两种功能差别大了.我怀疑是阀头垫脏了,清洗一下试一试.
回复
3楼
里边没有堵塞,我还要求换了阀体,用户不开空调,流量表照样走,是不是电动两通阀就有这个特性啊.
回复
4楼
谁有电动两通阀的行业标准?是否允许轻微泄露,谢谢大家了.小弟快疯了
回复
5楼
电动两通阀的阀座较脏造成阀门关闭不严,如是电磁阀那就是阀芯有杂物造成关闭不严。
回复
6楼
校正一下电动阀刻度归零后阀芯是否关闭,曾经遇到过上述情况。
回复
7楼
现在的两通阀是不是都存在关闭不严的现象.
有位水暖总工说阀体换成截止阀体,会好的多,
回复
8楼
能问一下矫正的步骤吗 谢谢
回复
9楼
什么牌子的电动两通阀,这么水!
质量好的电动两通阀是不会出现这个问题的.
回复
10楼
北京高标的垃圾产品.
有办法弥补吗?
回复
11楼
通知制作垃圾产品的厂家解决问题。
回复