电动两通阀在关闭时有水流动吗?
wangmeng19820126
2006年07月17日 10:55:37
只看楼主

我公司做一工程,风机盘管用了电磁阀,现在客户说在不用空调时,流量表也在走,我请问大家有什么方法可以在不拆卸阀门的情况下,使流量在不工作时停止.电磁阀是不是有在关闭时有流量显示,是电磁阀共有的缺点吗?请大家帮帮小弟

我公司做一工程,风机盘管用了电磁阀,现在客户说在不用空调时,流量表也在走,我请问大家有什么方法可以在不拆卸阀门的情况下,使流量在不工作时停止.
电磁阀是不是有在关闭时有流量显示,是电磁阀共有的缺点吗?
请大家帮帮小弟
免费打赏
suxiaochendongdong
2006年07月17日 14:57:31
2楼
哥们到底是电动阀,还是电磁阀.两种功能差别大了.我怀疑是阀头垫脏了,清洗一下试一试.
回复
wangmeng19820126
2006年07月17日 15:33:46
3楼
里边没有堵塞,我还要求换了阀体,用户不开空调,流量表照样走,是不是电动两通阀就有这个特性啊.
回复
wangmeng19820126
2006年07月17日 15:48:53
4楼
谁有电动两通阀的行业标准?是否允许轻微泄露,谢谢大家了.小弟快疯了
回复
grp119
2006年07月19日 14:15:03
5楼
电动两通阀的阀座较脏造成阀门关闭不严,如是电磁阀那就是阀芯有杂物造成关闭不严。
回复
grp119
2006年07月19日 14:18:33
6楼
校正一下电动阀刻度归零后阀芯是否关闭,曾经遇到过上述情况。
回复
wangmeng19820126
2006年07月19日 17:43:13
7楼
现在的两通阀是不是都存在关闭不严的现象.
有位水暖总工说阀体换成截止阀体,会好的多,
回复
wangmeng19820126
2006年07月19日 17:44:16
8楼
能问一下矫正的步骤吗 谢谢
回复
zys0000
2006年07月21日 17:39:01
9楼
什么牌子的电动两通阀,这么水!
质量好的电动两通阀是不会出现这个问题的.
回复
wangmeng19820126
2006年07月22日 11:12:52
10楼
北京高标的垃圾产品.
有办法弥补吗?
回复
zys0000
2006年07月22日 11:20:21
11楼
通知制作垃圾产品的厂家解决问题。
回复

相关推荐