请教工厂通风问题!
jak_lxq
jak_lxq Lv.2
2007年03月25日 21:29:57
来自于通风排烟
只看楼主

请问:一般工厂做通风时,管内风速设计每秒多少米,散流器出风口风速多少合适.谢谢!

请问:一般工厂做通风时,管内风速设计每秒多少米,散流器出风口风速多少合适.
谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年03月26日 08:45:58
2楼
6米/秒
通风有必要用散流器吗
回复
tanghuaping
2007年03月26日 09:40:06
3楼
主管风速控制在10M/S内.
回复
ccqq9977
2007年03月26日 13:48:18
4楼
主风管风速8米/秒,风口风速2-3米/秒.
回复
myhvac
2007年03月27日 09:09:07
5楼
工厂最好还是知道工艺再做通风,我以前在纺织,纺织的通风是为工艺服务的。如果只是一般的机加工,不通风可能就可以。当然在一些喷涂车间,要做局部通风的。
做工业通风,有时需工艺专业提很多的控制指标,而且各行业根据自习的特点,往往有自己的习惯做法,不可一概而论的。
回复
baleixi2
2007年03月27日 11:34:44
6楼
一般6~8m/s吧,建议你多看看手册
回复
zhaoshu.chen
2007年03月27日 14:36:07
7楼
手册上有呀!!!!!!
回复
zhaoshu.chen
2007年03月27日 14:36:33
8楼
手册上有呀!!!!!!
回复
tongle138
2007年03月27日 17:37:37
9楼
工厂一般10-12M/S.
回复
呵哈
2007年03月28日 10:24:17
10楼
是有人常停留的地方???可主风管风速8米/秒,风口风速2-3米/秒.
无人,风速可大些
回复
ytk1979
2007年03月28日 13:43:11
11楼

一语中的
回复

相关推荐