求助:附在外墙的烟道是否计算建筑面积?
letianyi
letianyi Lv.2
2007年03月25日 21:29:23
只看楼主

求助:附在外墙的同建筑物等高的烟道是否计算建筑面积?不知道各省是否一样?

求助:附在外墙的同建筑物等高的烟道是否计算建筑面积?不知道各省是否一样?
免费打赏
vinewu
2007年03月30日 15:42:26
2楼
不 计算
回复
netker
2007年04月28日 03:30:56
3楼
不计算
回复
zhongsh2008
2007年04月29日 21:59:17
4楼
根据GB50353-2005建筑工程建筑面积计算规范第3.0.15条的规定:建筑物内的附墙烟囱应按建筑物的自然层计算建筑面积。同时根据第3.0.24(6)的规定:附墙柱、垛是不计算建筑面积的。因此附墙烟囱是否计算面积,就要看它是否包在建筑物内,如果是包在建筑物内,就要计算建筑面积了,如果附墙烟囱凸出外墙面形成类似墙垛一样的“附墙柱”就不计算建筑面积了。
回复
icqlin123411
2007年05月07日 17:32:11
5楼
按建筑面积计算规则,附在外墙的同建筑物等高的烟道不计算建筑面积.
回复

相关推荐