我厂有个220KW进水泵和主接触器(CJ20-630)突然烧掉了。采用的是自藕降压启动。热继电器没有保护。总配电房跳砸。经现场查看电机中竟然有好多水。 请教个位大虾是什么原因。还有它用的是600/5的互感器热继电器是JR36-20/7.2的。 调整电流是3.8A。是否合理
我厂有个220KW进水泵和主接触器(CJ20-630)突然烧掉了。采用的是自藕降压启动。热继电器没有保护。总配电房跳砸。经现场查看电机中竟然有好多水。 请教个位大虾是什么原因。还有它用的是600/5的互感器热继电器是JR36-20/7.2的。 调整电流是3.8A。是否合理
2楼
短路烧坏的,并不是过流引起的,短路时间很快的,烧坏的时间远远大于热保护器的双金属片的膨胀时间的。
回复
3楼
请问它的调整电流是否合适。。
回复
4楼
整定电流为 3.8*600/5=456A,合理。电机烧毁原因同2楼
回复
5楼
不对,220KW电机电流决不是440A,整定值过大。
楼主最有资格发言,因为他知道电机的额定电流是多少。
电机进水是由于气候潮湿导致,开机前应测量绝缘电阻。
回复
6楼
热继电器定值不对,220KW 电机电流到底是多少,楼主应该心中有数。
电机在开机前应测量绝缘电阻,尤其是潮湿情况下。
回复
7楼
220KW电机电流(380V)IN约400A.
出线速断保护整定值过大.
回复
8楼
事情是这样的。。因为电机天天都在用24小时工作。。所以没有测量绝缘电阻。
回复
9楼
一个可能原因是电机停运后,温度较高,在降温期间冷空气进入,容易受潮,所以开机前要测绝缘。电机内部的凝结水会导致绝缘降低。
回复
10楼
JR36-20/7.2的。 调整电流是3.6A
回复
11楼
绝缘老化,电网电压突高等
回复