几个问题:电梯电源回路接在建筑物总漏断上端还是?
zhou-qf
zhou-qf Lv.3
2007年03月25日 17:09:59
只看楼主

1。现在建筑都装总的断路器带漏保(防火),电梯电源(二级负荷)回路接在建筑物总漏断上口端还是下端?又没有规范依据?我记不清了但感觉因该接在上端,应为火灾是若总的断路器带漏保动作,电梯电源也断了2。一般办公楼电梯按几级负荷考虑?我看 ((民规〉〉3.1.2 条 ①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷;10.4.2 条 有 。。。 第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:一般乘客电梯为二级。。。

1。现在建筑都装总的断路器带漏保(防火),电梯电源(二级负荷)回路接在建筑物总漏断上口端还是下端?

又没有规范依据?

我记不清了但感觉因该接在上端,应为火灾是若总的断路器带漏保动作,电梯电源也断了

2。一般办公楼电梯按几级负荷考虑?

我看 ((民规〉〉3.1.2 条 ①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷;
10.4.2 条 有 。。。 第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:一般乘客电梯为二级。。。

及((民规〉〉条文说明10.4.2 条说 一般乘客电梯系指高层普通住宅、办公楼、教学楼等用的客梯,定为二级。

所以 是不是对办公,教学楼也要是高层才是二级?不是高层的就是三级负荷了?
免费打赏
zhou-qf
2007年03月31日 20:23:00
2楼
自己顶一下
回复