请教施工楼面板时荷载传导的问题
涂木攻城师
2012年09月13日 11:36:32
只看楼主

有个问题想请教,施工的时候上一层的板的模板支架支撑在下一层板上,那么等于上一层板的自重在施工时全传到下一层板上了,可是设计时候下一层板一般不考虑这个荷载的,这个算怎么回事?比如上一层板自重3KN每平米,但下一层活载考虑一般没这么大,特别是遇到大地下室的情况,一般大地下室顶板比较厚,自重很大,在施工地下室顶板的时候,这个模板支撑在负一层板上受不了呀!还是说施工时模板支架不支撑在下一层板上?[ 本帖最后由 yanguqiu 于 2012-9-13 14:38 编辑

有个问题想请教,施工的时候上一层的板的模板支架支撑在下一层板上,那么等于上一层板的自重在施工时全传到下一层板上了,可是设计时候下一层板一般不考虑这个荷载的,这个算怎么回事?比如上一层板自重3KN每平米,但下一层活载考虑一般没这么大,特别是遇到大地下室的情况,一般大地下室顶板比较厚,自重很大,在施工地下室顶板的时候,这个模板支撑在负一层板上受不了呀!还是说施工时模板支架不支撑在下一层板上?

[ 本帖最后由 yanguqiu 于 2012-9-13 14:38 编辑 ]
免费打赏
lfh1101
2012年09月13日 13:19:52
2楼
帮顶一下,这个问题提的好,以前没有想过。在考虑模拟施工加载不知可不可以弥补这个问题。
回复
seaking1988
2012年09月13日 14:29:49
3楼
顶板制模,立杆在负一层上传递给底板。地基承载力都有120kpa的,一点问题都没的~
回复
涂木攻城师
2012年09月13日 14:33:33
4楼
那得要求在施工地下室顶板的时候,地下二层的模板支架不拆呀?万一施工的在负二层楼面达到强度以后就把负二层下的支架模板拆了,不是完了……