求助 楼面板错层如何建模,基础线荷载,两个问题
ddiron
ddiron Lv.3
2006年08月07日 11:13:50
来自于PKPM
只看楼主

1 六层砖混结构房屋,基础选砖混荷载,宣示 荷载(某处)为365 但是基础的计算书里 线荷载为 278 多个工程均有这样的情况 审图通不过 555 2 六层砖混小区,卧室和某几间房屋比客厅卫生间高0.45mm 请问怎么建模,圈梁怎么处理? 谢谢各位大哥,请知道帮我解决下。

1 六层砖混结构房屋,基础选砖混荷载,宣示 荷载(某处)为365
但是基础的计算书里 线荷载为 278 多个工程均有这样的情况
审图通不过 555
2 六层砖混小区,卧室和某几间房屋比客厅卫生间高0.45mm
请问怎么建模,圈梁怎么处理?

谢谢各位大哥,请知道帮我解决下。
wang102cn
2006年08月07日 15:32:19
2楼
2、楼板错层在次梁输入中可以填相对负标高即可。
回复
ddiron
2006年08月08日 08:44:27
3楼


可是圈梁怎么办?
不能连通了,如果设置2道,那是不是成了2层?
回复
ddiron
2006年08月08日 16:54:03
4楼
六层砖混结构房屋,基础选择砖混荷载后某处梁上荷载显示为365 kn/m,

然后进行自动计算,计算完后,点开基础的计算书,里面同一处地方梁上的线荷载却取 278kn/m 每个梁都是这样的情况

多个工程均有这样的情况,这是什么原因啊,审图时候提出这个问题,我怎么也想不明白;

还有就是六层砖混住宅,卧室和某几间房屋比客厅卫生间高0.45mm

这样就意味着光是搂板下降的话,圈梁就不能在同一平面上(240X300),连不起来,这样结构上不好处理啊,

按2层来输入超规范,我们这里7.5度抗震,圈梁得连起来,以前没做过这样的,各位大侠帮帮忙啊
回复

相关推荐