有一7层楼多层建筑,一层和二层是商业用房,一层,二层商用房总建筑面积一千平米,超过了建防火2006规范中对商业网点的定义300平米,三层至七层是住宅,一层是门面,二层的商业用房有单独的疏散楼梯,那这栋大楼该怎么定义呢,按住宅定义就不应该设消火栓,按商住楼(民用)建筑超过了5层就应该设室内消火栓。建筑设计规范和建筑设计防火规范都回避了这个问题,请大家指教:该不该设室内消火栓呢?谢谢

有一7层楼多层建筑,一层和二层是商业用房,一层,二层商用房总建筑面积一千平米,超过了建防火2006规范中对商业网点的定义300平米,三层至七层是住宅,一层是门面,二层的商业用房有单独的疏散楼梯,那这栋大楼该怎么定义呢,按住宅定义就不应该设消火栓,按商住楼(民用)建筑超过了5层就应该设室内消火栓。
建筑设计规范和建筑设计防火规范都回避了这个问题,请大家指教:该不该设室内消火栓呢?谢谢
免费打赏
hanhu6
2007年03月25日 11:43:07
2楼
请帮忙,谢谢
回复
jhxinxiu
2007年03月25日 14:11:03
3楼
一层和二层是商业用房要设室内消火栓,三层以上可只设室内灭火器,不设室内消火栓,只是三楼以上的楼梯应是独立于一\二层的
如果你能把一二层隔成200m2以下,也可不设室内消火栓,但灭火器不能少


看建规:

8.3 室内消火栓等的设置场所

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。


回复
cooperate_1125
2007年03月28日 17:04:37
4楼
我觉得应该布消火栓。因下面都有商业用房,建筑定位不再是住宅,为民用房。
规范中: 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,就要布消火栓。
回复
jhxinxiu
2007年03月28日 22:25:16
5楼


请看看条文说明,4条很明确的:规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。

楼主的条件是没超过七层,不符合上述条件,住宅可以不设消火栓,但是商业网点超过规定面积时是要设的.




建规条文说明:
8.3 室内消火栓等的设置场所
室内消火栓是建筑内人员发现火灾后采用灭火器无法控制初期火灾时的有效灭火设备,但一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。同时,室内消火栓也是消防人员进入建筑扑救火灾时需要使用的设备。本节规定了室内消防给水设施的设置范围,但实际设计中不应仅限于这些场所,有条件的建筑均应考虑设置室内消火栓系统。

........

2 车站、码头、机场的各类配套服务建筑,展览馆、商店、病房楼、图书馆等,剧院、电影院、礼堂和体育馆等公共活动或聚集场所,使用人员多,应设置室内消火栓及时控火、灭火,防止造成较大人员伤亡和较严重的社会影响。考虑到各地经济发展不平衡等因素,规定超过800座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆,或车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。在此规模以下时,可根据各地实际情况确定是否设置室内消火栓。集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。

3 超过5层(不含5层)或体积超过10000m3的办公楼、教学楼等其他民用建筑,规模相对较大,使用人员和可燃物等也相应增加,应设室内消火栓。

4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
回复
deep17
2007年03月29日 10:36:43
6楼
要设
回复
jinhui020222205
2007年03月29日 11:34:23
7楼
楼主,一、二层商业用房是小隔间形式的吗?