单项电度表测三相四线的有功电量??
lovepaly
lovepaly Lv.2
2007年03月25日 10:27:40
只看楼主

跪求各位老师用三块单项电度表测三相四线制的有功电量怎么接线最好有接线图纸??感激另有一个问题 200/5的电流互感器额定穿线圈數是1圈 但觉得变比太大了 绕两圈会有什么不对吗??(超过额定圈數一圈)

跪求各位老师
用三块单项电度表测三相四线制的有功电量怎么接线最好有接线图纸??
感激
另有一个问题 200/5的电流互感器额定穿线圈數是1圈 但觉得变比太大了 绕两圈会有什么不对吗??(超过额定圈數一圈)
免费打赏
qbw4607
2007年03月25日 17:32:47
2楼
你打开使用的电度表接线盒盖,反面就有接线图。测三相功率则分别接入三相即可。
200/5互感器绕两圈变比改为100/5,可以这样使用。
回复
lovepaly
2007年03月26日 06:43:39
3楼
谢谢热心的解答
再次感谢!
但是三块单项电度表需要通过互感器接入 更清楚点就好了
我按照下面这个图接的不知对不对?? 但感觉测得的电量要多(一个低级的问题 30KW三相电动机满负荷是否可以理解为每小时用30度电??)
回复
qbw4607
2007年03月26日 11:54:18
4楼
错了。
1,电流互感器二次不应接在相线上,应分别单独进1号端子,互感器另一根带*号(或K2)的线接地并接到4号端子。
2,电度表第二根线是接A,B,C相线。
3,所有电度表第三根线分别接N线。
仔细对照接线图检查一下。
回复