一台380V低压电机,功率5。5kW,额定电流12。6A,热继电器动作电流22A选多大的熔断器合适

一台380V低压电机,功率5。5kW,额定电流12。6A,热继电器动作电流22A
选多大的熔断器合适
免费打赏
shankuanliu
2007年03月26日 11:35:36
12楼
同意4楼,熔断器2.5~3倍,热继电器1.1倍
回复
ken417586678
2007年03月26日 12:34:01
14楼
刚好我这里有一篇关于熔断器的选择参考.
你看看心里就明白了
回复
lrs731
2007年03月26日 12:53:52
15楼
台电动机计算:熔体额定电流(A)>=(1.5~2.5或3)x电动机的额定电流
回复
liuhe4941
2007年03月26日 13:00:19
16楼
我同意大家的说法:熔断器选择1.5-2.5倍Ie。也就是25A。至于热继电器你选择22A我觉得有点大了,建议最好是1.1倍Ie。
回复
guowei-william
2007年03月26日 13:27:01
17楼
应该考虑电动机的启动电流情况,根据是轻载还是重载等来决定。
不知上面的选择方法是不是已经把这些都考虑在内的经验值。
回复
cgs163
2007年03月26日 18:34:48
18楼
哦,学习了,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!原来是这样选的呀!
回复
qq249992508
2007年03月27日 10:04:19
19楼
认真学习,多查些资料来看熔断器怎么选。能指出查什么资料很感谢
回复
wenlir
2007年03月27日 11:29:47
20楼
电动机的启动电流为额定电流的6-7倍.那么你选择熔断器5.5*6=30.3A的,可是现在很少用熔断器来保护电机了,熔断器保护电机常出现缺相运行,烧坏电机.
回复
z_yigang
2007年03月27日 12:48:48
21楼
一台电动机计算:熔体额定电流(A)>=(1.5~2.5或3)x电动机的额定电流.
回复
dangjunzhang
2007年03月27日 12:58:30
22楼
根据本人多年工作之经验,熔断器应选额定电流的2-3倍,要考虑接触和导体氧化问题。