一台380V低压电机,功率5。5kW,额定电流12。6A,热继电器动作电流22A选多大的熔断器合适
一台380V低压电机,功率5。5kW,额定电流12。6A,热继电器动作电流22A
选多大的熔断器合适
2楼
选30A 的熔断器
回复
3楼
低压规程上有一:一台电动机计算:熔体额定电流(A)>=(1.5~2.5或3)x电动机的额定电流.
回复
4楼
我上网查了下
好像是2。5-3倍额定电流
楼上的说的煤错
回复
5楼
30A
回复
6楼
同意楼上意见,
注意,你的热继电器定值过大,按额定电流的1-1.1倍调整。
回复
7楼
如果是配电线路,而不是电动机
又该选几倍的额定电流呢
回复
8楼
应该是30安就足够了,不过热继电器的动作电流太大了,那是11千瓦的电机动作电流,这台电机的动作电流应该选12.5安的。
回复
9楼
哦,终于明白了,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!原来是这样选的呀!
回复
10楼
其实熔断器的选择,根据电机启动情况的不同,而不同;分轻载、重载、重载频繁启动三种情况,各自有对应的不同选发,具体还是看书把,更详细。
回复
11楼
热继电器的整定电流偏大,应该按额定电流的1-1.1倍
熔断器是不是选择25A的就可以了?
回复