接地跨接线如何计算?
sjx.2001
sjx.2001 Lv.2
2007年03月25日 08:47:49
只看楼主

接地跨接线的计算,从来都是计算了伸缩缝处的跨接,但最近我在一本资料上看到,对于桥架连接处的铜连接线也算为接地跨接线,那么一栋22层的高层建筑接地跨接线都有哪几个方面要计算?我的理解是:伸缩缝 桥架 管道接地连接处 卫生间等电位连接处等 请大家指教

接地跨接线的计算,从来都是计算了伸缩缝处的跨接,但最近我在一本资料上看到,对于桥架连接处的铜连接线也算为接地跨接线,那么一栋22层的高层建筑接地跨接线都有哪几个方面要计算?我的理解是:伸缩缝 桥架 管道接地连接处 卫生间等电位连接处等 请大家指教
免费打赏
sjx.2001
2007年03月25日 08:56:18
2楼
我参照的是 《安装工程预算常用定额项目对照图示》,同时对于构架接地的解释,象变压器 发电机 配电柜外壳接地都算构架接地,那么电梯 屋顶水箱 太阳能热水器支架的接地算构架接地么?
回复
chengruishuidian
2007年03月25日 08:58:02
3楼
高层建筑接地跨接线应该只有下面几种
回复
chengruishuidian
2007年03月25日 09:00:14
4楼
其他的设备安装应该都含了接地安装的内容,比如说桥架
回复
sjx.2001
2007年03月25日 09:10:16
5楼
我是问什么地方的接地连接处算接地跨接线?我认为这是一个含义很广的概念,在这个问题的理解上一直不象强电方面有一个统一的概念,好象一直都是很模糊的.
回复
sjx.2001
2007年03月25日 09:14:27
6楼
而且我是参照《安装工程预算常用定额项目对照图示》发现这个问题,对于此处因我发不上图片,只好请各位实际上去看一下《安装工程预算常用定额项目对照图示》了,中国建筑工业出版社出版的
回复
wenjianlin2008
2008年10月20日 21:49:50
7楼
3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地
3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。
3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)
3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。 接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
2、你所说的插座接地与上述接地有所区别。你说的插座接地与电源入户线有关,根据现代规范要求,电源进线应采用三相五线制(三相及接零接地,此接地为变压器的中性点直接接地)且在入户处应做重复接地。进入家庭的电源线也是3根即火线、零线、地线。
3、楼顶的接地是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小于10欧姆,配电房设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等
回复
wenjianlin2008
2008年10月20日 21:51:39
8楼
标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。
回复
zhouyimai
2009年11月01日 15:18:42
9楼
其他的设备安装应该都含了接地安装的内容,比如说桥架,焊接钢管敷设
回复
lhp_1971
2009年12月23日 16:34:43
10楼
看一下有关定额工作内容,有的包括接地跨接,但可能要根据设计换算
回复