变频器输出电流
zcx__5362
zcx__5362 Lv.2
2007年03月25日 01:36:39
只看楼主

变频器的输出电流可以用普通的电流互感器带电流表显示吗?我知道有误差但究竟多大?偏大还是偏小?请指教.

变频器的输出电流可以用普通的电流互感器带电流表显示吗?我知道有误差但究竟多大
?偏大还是偏小?请指教.
免费打赏
zigj
2007年03月25日 15:23:15
2楼
变频器本身端子就可直接接电流表,根本不用再接互感器.
回复
zcx__5362
2007年03月25日 18:19:51
3楼
额定电流为370A的电动机如何在主回路里直接接电流表
回复
yjig
2007年03月25日 18:32:08
4楼
如是输入端的电流,直接利用电流互感器及电流表。
如是输出端的电流,可与变频器的生产厂联系,变频器自身可显示电流,也可利用输出端子的电流输出功能。
具体地可与厂商联系,因各变频器的接线方式不同。
回复
dxd_q30
2007年03月29日 00:55:19
5楼
如果只是简单测量是可以的,而且,你测得变频器的输出电流数值应该比输入的电流数值偏大,具体大多少就看负载的性质了,这也是为什么变频省电的原理所在。
回复
syhhsy001
2007年11月17日 20:00:19
6楼
可以,但一般来说偏小,可选用电磁系的表
回复
syhhsy001
2007年11月17日 20:02:17
7楼
有的老式变频器无测量电流的输出端子
回复
my_tulip1
2007年11月17日 22:11:37
8楼
2楼讲的变频器我没有见过,孤陋寡闻到让大家见笑了。不过,我建议可以看变频器控制面板的电流显示,也可以利用变频器模拟输出端子将模拟信号接到远方显示电流。
回复
awaywang
2007年11月19日 17:03:16
9楼

估计2楼说的也是4-20mA或者0-10V的模拟输出信号,呵呵。
俺也没见过能输出0-1A或者0-5A的变频器。
回复
yaohero
2007年11月22日 14:17:30
10楼
好像没有直接接电流表的输出端子吧 问问厂商吧 学习中