双螺杆半封闭式压缩机烧毁更换线圈后为何排气压力高
mh530
mh530 Lv.2
2007年03月23日 17:20:17
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机线圈无变色,缺相烧毁,绕组对地。更换绕组线圈后,系统处理正常开机,但排气压力高。本机过滤器,冷冻油没有更换。

压缩机线圈无变色,缺相烧毁,绕组对地。
更换绕组线圈后,系统处理正常开机,但排气压力高。
本机过滤器,冷冻油没有更换。
免费打赏
nitsu
2007年03月24日 10:39:19
2楼
排气压力高和更换绕组在常规思路中是没有必然联系的!
排气压力高可以理解为冷凝压力高,冷凝压力高的原因有很多,因为你所讲述的情况并不具体,比如更换前的压力和现在更换后的压力有多大差别.究竟高了多少?
从猜测可以有以下两点可能:1:更换线圈后,抽空未彻底,(在抽空的时候要给压缩机的油加热器一直通电.)如果有不凝性气体在系统中,必然增加冷凝压力,另外排气温度也明显的升高!
2:系统清理工作未到位,有杂质或有水分导致过滤器或膨胀阀微堵!不过考虑到压缩机内排器过滤器的存在,脏堵的可能性很小!
回复
峰哥
2007年03月24日 11:27:23
3楼
个人观点,仅供参考!
基本赞同nitsu的看法!
1.排气压力的高低和更换线圈没有必然的联系。
2.排气压力和冷凝压力有关,冷凝效果不好,造成冷凝压力升高,所以排气压力也升高。
3.如果高压和低压之间制冷剂流动不顺畅,也会造成排气压力升高。如果过滤器太脏,冰堵,或者油堵等等!
4.在冷凝器侧有不凝气体,有可能是进入的空气,也有可能是制冷剂裂解的气体!
回复
mh530
2007年03月24日 18:43:42
4楼
R134a的制冷剂,出水温为34度时其以前高压为850-950KPA。
现用回烧过线圈的制冷剂。出水温为34度时现高压为1100-1200KPA。低压为240KPA,冷冻水出水为6`5度。
系统前期处理合格。压差供油,油压正常。
那就有可能是制冷剂裂解的其他不凝气体,3楼前辈可不可以详诉下,有没有解决方案。

回复
ftl04242
2007年04月07日 12:15:26
5楼
有不凝性气体吧
回复
dllmj
2007年04月07日 14:39:53
6楼

好呀!顶!
回复
dllmj
2007年04月07日 14:42:49
7楼

总结的好!精!
回复
yu_865
2009年07月15日 23:20:01
8楼
排气温度高的原因是有空气,有不凝性气体,高低压窜气,机器汽缸的冷却量不足,冷凝器的冷凝效果不好
回复
db117
2009年07月21日 21:20:44
9楼
看看冷凝器是否结垢了,以前的出水34摄氏度,排压950KPA已经偏高了。

[ 本帖最后由 db117 于 2009-7-21 21:33 编辑 ]
回复
db117
2009年07月21日 21:33:17
10楼
没招就把氟放了,好好抽空再加氟,

[ 本帖最后由 db117 于 2009-7-21 21:35 编辑 ]
回复
desheng001
2009年07月21日 21:38:04
11楼
应该是冷凝器结构比较严重了,烧坏压缩机的原因找到了么。电机的运行电流和温度也要观察。回气温度是多少。