110kVGIS断路器无故分闸
starbeckhanm
2007年03月23日 17:03:44
来自于断路器
只看楼主

偶做的一110kVGIS工程投运后运行正常,日前一间隔断路器竟无故分闸。综控室没有发出分闸命令,保护装置也没有检测到任何故障信号。请教各位可能是怎么回事?

偶做的一110kVGIS工程投运后运行正常,日前一间隔断路器竟无故分闸。综控室没有发出分闸命令,保护装置也没有检测到任何故障信号。请教各位可能是怎么回事?
免费打赏
xgn2
2007年03月26日 14:02:15
2楼
是弹簧操作机构吗
若是弹操,有合闸保持挚子,应不是机械方面的问题。可分析控制回路和分闸线圈
回复
t_yf18
2007年03月27日 12:47:52
3楼
人员误碰误动,接线错误等是最主要的原因,其次才可能是设备本身的问题。
回复
starbeckhanm
2007年03月29日 07:55:16
4楼


询问电站运行人员,人家说没有任何操作,是没有任何预兆的情况下断路器自动分闸。控制回路接线已排查,接线正确。现初步判断是分闸线圈在感应电压作用下吸合,分闸回路接通,断路器执行了分闸操作。二楼的可有这种判断?
回复
starbeckhanm
2007年03月29日 07:58:16
5楼


在接线错误的情况下是不可能投运的啊?出厂调试时肯定可以检测出来,而且本身的控制回路并不复杂。机构是弹簧的,请问各位大侠遇到过如此情况吗?
回复