两层厂房中部挑空,高度不超十二米,两层作一防火分区.挑空位要排烟吗?
两层厂房中部挑空,高度不超十二米,两层作一防火分区.挑空位要排烟吗?
2楼
有人能回答吗?中庭的概念?
回复
3楼
中庭就是上下连通,上面应该有遮盖物。高规里面说的很清楚:中庭净高小于12米,其可开启的“天窗或高侧窗”的面积不应小于该中庭面积的5%。你对照哈你的建筑实物,是否满足上面的要求。否侧就要做机械排烟。
回复
4楼
算中庭,但没超12m,可以考虑自然排烟。如果自然不可行,可考虑从屋面下竖井机械排烟。
回复
5楼
首先这不是个中庭,详见中庭的概念。
其次需不需要排烟看建规需要设置排烟设施的场所。这个厂房的火灾危险性分类是什么?
回复
6楼
这确实不是中庭。楼主看看是否满足自然排烟的条件。一、可开启窗面积有否达到地面面积的5%?二、房间内任何一点距自然排烟口的水平距离是否小于30m?
回复
7楼
布置在建筑中间的话基本可以不考了自然排烟,用风机连管在顶上开风口排烟~
回复
8楼
不算中庭,看图纸初步估计要做机械排烟。
回复
9楼
中庭概念:三层或者三层以上,对边最小净距离不小于6米,且连通空间的最小投影面积大于100平方的大容积空间。
回复