年前,在山东做的一个工程:75KW康沃带75KW联城离心泵供水。在参数设置中将V/F曲线选为递减转矩曲线1,转矩提升为10%,提升方式为手动。结果报警减速过流,电机启动3S左右就变频器保护了;将转矩提升方式设为自动,报警过压、过载。将转矩提升设为5%,转矩提升方式设为手动。一切正常。过年停转,上班后又出现不能启动情况,过一段时间后再启动,又一切正常了。请问各位是怎么会事情?应当怎么修改?
请问各位是怎么会事情?应当怎么修改?