消防系统的泄压阀要设置管道过滤器吗?
lhc-3192
lhc-3192 Lv.3
2012年09月12日 09:51:35
只看楼主

我看到建水规范上说给水系统的泄压阀前需设置管道过滤器,不知道消防系统,比如消火栓泵和喷淋泵的出水管是否设置管道过滤器?请大神指教下

我看到建水规范上说给水系统的泄压阀前需设置管道过滤器,不知道消防系统,比如消火栓泵和喷淋泵的出水管是否设置管道过滤器?请大神指教下
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年09月13日 09:06:08
2楼
来学习学习。
回复
yssdhnmd
2012年09月13日 10:47:03
3楼
学习你们隔壁啊
回复
ai12345d
2012年09月14日 09:21:19
4楼
吸水管上宜设置。
回复
deep17
2012年09月14日 11:07:02
5楼
要设的,减压阀,泄压阀,液压控制阀,这三个阀前都得设过滤器
回复
fs_007
2012年09月14日 13:33:34
6楼
来学习学习,呵呵
回复
renyyok
2012年09月16日 09:12:13
7楼
以前设的,后来总工不让设,理由是:生活管道水一直流动,是活水,管道过滤器不容易阻塞,就算阻塞了也会立刻发现。而消防管道是死水,容易阻塞,还不容易发现,很可能造成发生火灾时,因为管道过滤器阻塞,水供不上来
回复
沧海一叶舟
2012年09月17日 08:20:00
8楼
说的有道理,有些是不是应该质疑规范啊》
回复
shbs_xwq
2012年09月17日 11:20:57
9楼
消防管道上不用设过滤器
回复
xlkjackson
2012年09月17日 13:53:22
10楼
从供水安全性来说,是不用设,7#说的有理
回复
lhc-3192
2012年09月18日 16:46:12
11楼
谢谢大家,多谢大家发表意见 学习了
回复