关于线的粗细问题,请求帮忙,谢谢!
chuanlee
chuanlee Lv.2
2007年03月22日 18:13:44
只看楼主

有一个问题,请教大家!因为不是做电的,请大家帮个忙!100米左右,带10KW的用电器,380V,采用3相5线,请问火零地各需要多粗的铜线啊?在线急等!谢谢谢谢!

有一个问题,请教大家!因为不是做电的,请大家帮个忙!100米左右,带10KW的用电器,380V,采用3相5线,请问火零地各需要多粗的铜线啊?在线急等!谢谢谢谢!
免费打赏
belinda_wwh
2007年03月24日 21:32:50
12楼
规范有要求,导线截面小于16平方时,PE保护线截面应与相线截面相同!!线路长时还得考虑电压损失和机械强度
回复
zhengzho4057
2007年03月24日 22:03:43
13楼
2楼
回复
lilingeqinghou
2007年03月24日 23:15:36
14楼
用YJV5*6或VV5*10吧
回复
0香饽饽0
2007年03月25日 07:56:37
15楼


支持,5X6就足够了,才100米吗。
回复
tongliana
2007年03月25日 10:36:34
16楼
三相10KW按功率因数0.8计,额定电流为14.5A.(多台用电设备低于此)铜塑料绝缘线安全载流量2.5平方明线为28A.4根6平方穿塑料管为28A.考虑温度校正系数45度时0.81,为22.68A.以上供参考.
回复
so1qi2do3
2007年03月25日 11:17:07
17楼
YJV-500-4*10+1*6
回复
so1qi2do3
2007年03月25日 11:24:44
18楼
没有说明单相负荷的大小,还是选用大一点电缆,YJV-500-4*10+1*6足够了。
回复
zhangqiying1215
2007年03月25日 14:52:56
19楼
16楼计算上是不是有点问题啊,三相10KW按功率因数0.8计,额定电流不是为14.5A啊,应该是32.89A啊是我计算的结果,公式应用:P=U*I*COSΦ,铜塑料绝缘线安全载流量4.0平方明线为37A.容量为21KW,6平方的为48A,容量为27KW,我也同意9楼的意见,要注意三相负荷的对称问题,为安全起见最好三相都引出
回复
dianqisheji001
2007年03月26日 08:35:45
20楼
最好是YJV5*6
回复
yuna1
2007年03月26日 21:15:05
21楼
YJV-0.6/1kV 1(4x10) 16mm2选择等截面
回复

相关推荐

APP内打开