关于线的粗细问题,请求帮忙,谢谢!
chuanlee
chuanlee Lv.2
2007年03月22日 18:13:44
只看楼主

有一个问题,请教大家!因为不是做电的,请大家帮个忙!100米左右,带10KW的用电器,380V,采用3相5线,请问火零地各需要多粗的铜线啊?在线急等!谢谢谢谢!

有一个问题,请教大家!因为不是做电的,请大家帮个忙!100米左右,带10KW的用电器,380V,采用3相5线,请问火零地各需要多粗的铜线啊?在线急等!谢谢谢谢!
免费打赏
xx_691214
2007年03月22日 19:44:43
2楼
3*10+2*6
回复
niswewei
2007年03月22日 21:56:25
3楼
3*6+1*4+1*2.5
回复
zmhaax
2007年03月23日 10:22:45
4楼
支持2楼
回复
yhwqqqqq
2007年03月23日 10:38:17
5楼
4*6+1*4
注意16以下的一般要求零线与相线等截面
回复
lhjun150212
2007年03月23日 13:21:26
6楼
需要校验短路动热稳定性
回复
wangkaiyimian
2007年03月23日 13:25:20
7楼
10kw的用电器是一台设备还是多台负载的总和,如果是多台负载有没有单相负载?
如果是一台10kw的三相负载,100米左右,明敷设,可选YJV-4*6+1*4,如果是穿管或埋设,建议选YJV-4*10+1*6
回复
chuanlee
2007年03月23日 16:29:28
8楼

是多台设备,对了,还想引其中一跟火线做220v的照明等其他日常用途,是否需要把选用的这根火线稍微比其他的大些?
回复
ljlhbljlhb
2007年03月24日 16:59:14
9楼
千万别忘了三相负荷的对称问题,如果单是几盏灯的话还可以,要是无限制的或者没有目的的增加两相设备的话,最好三相同时引出,以备后用,这样的话可以选4*10+1*4,如果单是一个10千瓦的设备可以选4*6+1*4就可以了.
回复
ken417586678
2007年03月24日 17:19:00
10楼

需要加大线
回复
qinlin05
2007年03月24日 21:14:27
11楼
YJV-4x6+1x4
回复