谷轮涡旋压缩机10台烧了5台,求助啊。我在客户现场
superguanyintu
2012年09月12日 09:44:04
来自于制冷技术
只看楼主

刚才不小心发到新手天地了,版主首下留情,我不是故意到处发的。两台水冷涡旋,一台150,用4台谷轮压缩机,型号144,12P,分两个系统,每个系统两台,这两台为并联,油路有管路相连。一台220,6台同型号压缩机,也是两个系统,3个压缩机为并联,油路也相连。两个系统之间没任何关系。现在客户这边发聩,150的A系统两个压缩机全部烧掉,接触器焊合,更换新的后,其中一个又烧掉。额定电流15A以下,当时电工说电流25A,立即烧。

220的A系统三个先烧毁两个,换了两个新的后,运行一周,之前A系统没烧的压缩机也烧了。具体电流没测到。

以上几个压缩机烧毁后,接触器全部焊合,拆下来的压缩机绕组间无穷大,放了一个多月现在打30多M欧,对地有无穷大的,有短路的。
而且压缩机里面都有油,也比较清澈。

我大概分析了几种可能
1、负荷大,堵转:但两个B系统都没有任何问题,对了机组运行20个月左右,不过用的频率不高,KTV用,一般都是晚上用。就是说负荷不会很大,据说之前的高压保护失效了。怀疑跟这个有关系。但后来更换过,新换的压缩机又烧说不过去啊
2、系统里有异物:维修点说更换压缩机时,焊接全部都有氮气保护,两器也用氮气吹了,但因为没有阀门,里面可能有部分油或脏物吹不干净,我最怀疑是这里出了问题。压缩机又是并联,如果吹不干净,有可能新换上去的压缩机又烧。
供夜管路上有一个滤网式的过滤器,没有干燥作用。
3、进水:拆开的压缩机没有进水的迹象,排除
4:电源异常:另一个系统没问题,应该不是这个问题。而且他们说电压很稳定,今天如果开B系统我会测一下。
5:冷却不足: 这个要排查,因为A系统无法开,暂时无法判断。

现在客户最大的意见是,换了四个压缩机后,又坏了两个(一新一旧)。怀疑机组本身有问题,也不敢直接换新压缩机,怕再次出问题。请各位帮忙分析一下原因,或者给个换压缩机方法的建议,是不是我们维修的步骤不够合理,造成二次损害。
谢谢大家。
免费打赏
tyqkey
2012年09月14日 10:01:46
12楼
没有止回阀,有可能系统问题,还有电器部分,为何电流过大时没有起到保护作用,值得一查的!
回复
zhileng0607
2012年09月14日 10:14:41
13楼
留名关注中……
回复
fan349177509
2012年09月15日 15:52:02
14楼
以前出现过这种大批量烧机。问美的工厂!!
回复
dongfangzheng
2012年09月17日 02:44:29
15楼
看情况是系统先出现问题,再导致压缩机绕组电流增大烧毁短路
回复
glansn1234
2012年09月18日 16:43:56
16楼
压缩机排气管上安装单向阀,电气控制线路加装过流开关,清洗管路。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
woshikongtiaogong
2012年09月19日 22:59:01
17楼
并联的压缩机应该要一起换啊,
回复
z383452
2012年09月19日 23:13:32
18楼
学习~!~!~!~
回复
superguanyintu
2012年09月21日 14:35:26
19楼
电流保护(22A)没起作用的原因查到了。因为压缩机为直接启动,为防止启动电流大报保护,所以延时5秒检测。所以我测到电流26A多时才报电流保护。而压缩机的最大运行电流为22.3A。

谷轮的报告已经出来了,说是有杂质导致短路。我司认为可能是系统出了问题,但保护失效引起的。
回复
superguanyintu
2012年09月21日 14:41:46
20楼
无热保护,无高压保护,烧压机?这什么性质的问题??????

系统 没有自带热保护,靠压缩机内部的保护。我问过压缩机的人,说他们的热保护不是立即动作,有一个累积过程。已要求整改时与高压串联一个排气保护,100度的。
高压保护有,但没报。应该不是高压问题。我司怀疑是冷却不足。
电流保护有但实际报保护的电流过大,这是个问题。我的建议是将保护值改小一点。
回复