高位消防水箱一定要设置在最高建筑顶吗?
wikyou
wikyou Lv.5
2012年09月12日 09:31:43
只看楼主

有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?

有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?
免费打赏
wudujiao
2012年09月12日 19:46:00
2楼
可以的,我认为是
回复
tianjinjintan
2012年09月13日 13:59:50
3楼
水箱不一定装在最高建筑物上。只要比你所安装的消防管高就行。
回复
likunxz
2012年09月13日 14:24:08
4楼
你看一下强条,这个消防无小事
回复
hbtrampss
2012年09月13日 14:32:59
5楼
这个简单,不才1米吗,只需要把酒店屋顶水箱间地面多加一米面层,造成水箱实际高度大于等于住宅屋顶就OK
回复
qingsong0816
2012年09月13日 15:26:06
6楼
屋顶消防水箱一定要装在最高处。这个规范上说的很清楚。
回复
灬天蝎乄
2012年09月13日 16:20:07
7楼
必须要在最高处的!最高的 上哦
回复
wikyou
2012年09月13日 17:14:35
8楼
一定要最高顶上 这也太死板了
回复
harry-chow1985
2012年09月14日 12:53:07
9楼
你设了增压稳压就行了
回复
lysapphire
2012年09月14日 14:35:05
10楼
最高顶上 最好翻翻规范
回复
yngjyyx
2012年09月14日 16:07:42
11楼
当然可以,消防水箱应设置在建筑的最高部位前提是要重力自流的。
回复

相关推荐