现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?
现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?
2楼
选用四极断路器可遵循以下原则
1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极
断路器 2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器
3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器
4. T N - C系统严禁使用四极断路器
5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用
四极断路器有待进一步研究
6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器
7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器
回复
3楼
正解
回复
4楼
电源之间没有使用联络,相对独立,下面使用4极,可以使用。
回复
5楼
你的电源柜开关可以3极,但双电源必须4极,双电源不全是4极,还有3极的,其他工程要根据具体情况,见楼上的说明
回复
6楼
你这个可以用3极断路器的
回复
7楼
四极断路器的选用
对于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
回复