2010年上午31-33题,该题窗间墙面积为0.288<3,为什么答案不用按0.288+0.7=0.988折减。请大侠们帮忙解答!
2010年上午31-33题,该题窗间墙面积为0.288<3,为什么答案不用按0.288+0.7=0.988折减。请大侠们帮忙解答!
2楼
求解决啊,谢谢
回复
3楼
局压计算时不考虑强度调整,自己找规范看看f的注解
回复
4楼
局部受压承载力计算时
可不考虑砌体受压强度调整。
回复
5楼
看了,那只是5.2.1,而且看了施岚青和兰定筠的书,5.2.2,5.2.4都需要折减的,况且这两条f的说明没要求不折减!
回复
6楼
又没人解释一下啊!
回复
7楼
题目中直接在条件中给的设计值。。。而不是自己查表,查表的话要考虑小注什么的。
出题者的意图就是告诉你按这个算,减少计算量。
回复
8楼
只有这么解释了!谢谢
回复
9楼
是啊 楼上那个兄台说的很好 题目给出 就不要再考虑了 一步到位直接用吧
回复
10楼
题目已经给了,为什么还要折减。再说局压本来就不需要折减。
回复
11楼
如果按照7楼的解答,但是题目给的那个设计值是按照未调整由表3.2.1-1查出的,题目又不是直接给出已经过调整过的抗压强度设计值?!
回复