我想你应该没见过——指的是大部“电气人”知道这是什么嘛?大家说说看!
我想你应该没见过——指的是大部“电气人”
知道这是什么嘛?大家说说看!
22楼
先传些图,让大家了解一下它功能,之后再作说明!
回复
23楼
先传些图,让大家了解一下它功能,之后再作说明!
回复
24楼
PASS产品项目是珠海某家公司与ABB公司通过技术合作,引进ABB意大利输变电站分公司的用于变电站的一种开关间隔装置。它的英文意思是“PLUG&SWITCH SYSTEM” 既接插式开关装置。
它是ABB开发气体绝缘设备(GIS)的丰富经验的基础上开发的产品。并在全国得到了广泛应用。
一、产品特点:
模块化设计。
PASS由金属壳密封,把气体绝缘的断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器和套管全部组合在一个共用的气室内。PASS的每一相有单独的外壳,并且可以互换,坼卸方便,更换一个模块大约需要在3个小时内完成(包括所有辅助时间),它摈弃了GIS由于集成度过高而带来的一些缺点,现场安装既简单又快捷,大幅度降低了工程的施工费用。
免维护。
PASS可靠性远远高于传统的空气绝缘变电站。因为它的元件是以支柱式SF6断路器、落地罐式SF6断路器及SF6全绝缘组合电器(GIS)为技术基础,而这些元件已经经过了长期的验证。它既可以安装在室外也可以安装于室内。并且是免维护的。
可靠性高。
每一个PASS单元均在出厂前已完成装配和所有的调试、测试工作。整个PASS是在预装好的条件下运输到安装现场的。受现场环境条件的影响较小,比GIS更为可靠。
新型材料的应用。
架空线与母线借助空气绝缘套管与PASS连接,其主绝缘为SF6气体。绝缘子由环氧树脂玻璃纤维管及硅橡胶外套组成 。
变电站的综合造价低。
采用PASS构成的变电站与常规AIS和GIS构成的变电站相比,可以节省整个变电站的综合造价,比较如下表:
PASS 变电站 常规敞开式变电站 GIS变电站
征地费33% 征地费100% 征地费30%
土建费户外25% 土建费户外100% 土建费户内70%
设备费160% 设备费100% 设备费180%
安装费10% 安装费100% 安装费90%
综合造价120% 综合造价100% 综合造价140%
6、其它特点
a) 与通常用于AIS变电站的耐张导线相比,母线的相间距较小
b) 绞线连接较短
c) 由于连接较短,降低了短路时的作用力
d) 管式母线设计可以减少钢结构的要求
e) 降低了间隔的宽度与长度
f) 室外绝缘子和绝缘套管较少,即降低了由于污染引起故障的可能 性
g) 绝缘子串较少或没有
h) 钢结构和接地材料较少
i) 地基和沟槽较少使得混凝土需求较少
PASS安装运输方便, 适合装于标准的拖车式货柜内无需任何包装
不清楚的地方请说明一下。
回复
25楼
怎么没有看到避雷器
回复
26楼
PASS的确是个新事物,照楼主的意思性能应该优于GIS,但国内应该应用还不是很广吧?我想.
那台设备的内部接线图是怎样的?劳烦楼主再贴出来
回复
27楼
避雷器没有画出来而且!有的!
回复
28楼
性能应该优于GIS那是肯定的。这是没有什么值得怀疑的了,现在除了比较穷的几个省外,国内基本上每个省都有用了。你可以到各个省局去查查。并且在现在新上的项目中,PASS使用是比高的,对于内部接线上面22楼和23楼都有说明,若有不清楚,请发问。
回复
29楼
楼主你就说说你发的图里那个PASS里都有些啥东东吧
这个图是其内部的接线图吗?
不太确定下图中的1.2.3.4分别是什么?请指教!
回复
30楼
是PASS MO
回复
31楼
是PASS MO .我做的一个工程用过,工程用PASS的实在不多!
设计时难死人,没有参考的东西.做过了也就那样!不过我做的是室内布置
回复