请问制冷机组的污垢系数是什么?对传热有什么有影响?跟什么因素有关?

请问制冷机组的污垢系数是什么?对传热有什么有影响?跟什么因素有关?
免费打赏
hustjj
2007年03月23日 11:17:44
2楼


给你转到制冷站,请楼主把不同的问题发到相应的版块,不要制冷、建筑、电气的问题都发到暖通的站务公开!
回复
北冰洋
2007年03月23日 11:56:12
3楼

呵呵,我在暖通站的站务论坛看到你的问题了,没好意思回答。
污垢系数是换热器测试时,人为的给换热器附加的热阻,以模拟换热器在结垢或比较脏时的换热条件。实际出厂状态下是没有这个附加的热阻的,所以换热器使用之初,其换热效率会比标称的要高,使用一段时间后,由于真的有了污垢了,传热效率才降低达到厂家当初的设计值。
产品的污垢系数越大,证明产品做得越足斤足两。
回复
www_0313
2007年03月26日 15:11:13
4楼
顶!!!
回复
yklts
2007年03月27日 14:31:53