【求助】机械连锁(2市电+1发电)
yephone0107
2012年09月11日 22:48:54
只看楼主

如示意图所示,4台开关如何连锁,市电消失时转发电机。已解决。QF1.QF2.QF3装3锁2钥匙,,3取2。QF1.QF4装2锁1钥匙,2取1。QF3.QF4连杆连锁,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 编辑

如示意图所示,4台开关如何连锁,市电消失时转发电机。已解决。
QF1.QF2.QF3装3锁2钥匙,,3取2。
QF1.QF4装2锁1钥匙,2取1。
QF3.QF4连杆连锁,2取1。
QF1 QF2 QF3 QF4
0 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
0 1 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0
0 0 0 1

[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 编辑 ]

QQ截图20120911223909.jpg

小晓学徒
2012年09月12日 09:15:00
2楼
坐等高手。
回复
qsy0
2012年09月12日 12:07:02
3楼
供参考,顺便试一下附件 1234.jpg
回复
lingxuct
2012年09月12日 13:21:57
4楼
框架式断路器只能做电气连锁,不能做机械连锁,因它没有操作手柄,只是合闸按钮(机械的和电气的二套)。
回复
zjd2011
2012年09月12日 13:38:13
5楼
我觉得首先要确定一下运行方式,需要发电机什么时候投入运行,是只要2号变压器停止工作就投入发电机吗,还是1号2号变压器都停止工作的话才发电机投入,我觉得发电机应该作为最终的后备电源,照图纸中的符号看出,好像是发电机和2号变压器做自动切换,我感觉应该是1号2号变压器通过联络QF2做完切换后,最后才启动发电机,这样应该是不是好点,如果特别重要负荷,应该将QF2做成自动切换
回复
ilfang
2012年09月12日 14:29:34
6楼
做不了机械联锁,只能做电气联锁+程序锁,至于要怎么做,那要看你具体要求什么了。
回复
智库
2012年09月12日 14:39:46
7楼
一个可以将4台框架断路器进行机械连锁的办法:

开关同步.jpg

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-9-12 14:41 编辑 ]
回复
jjjx0792
2012年09月12日 23:35:23
8楼

好办法
回复
yephone0107
2012年09月13日 10:52:16
9楼
相当的幽默。。。。
回复
yephone0107
2012年09月13日 20:59:21
10楼
谢谢!!!!!!!!!!
回复
yephone0107
2012年09月13日 21:01:06
11楼
对的,就是市电完全消失时才启动发电机。
回复

相关推荐