[求助]进水口闸墩及闸槽配筋如何计算
zbm1978@sl
zbm1978@sl Lv.2
2004年04月30日 01:31:30
只看楼主

进水口闸墩及闸槽配筋如何计算,请各位高人指教

进水口闸墩及闸槽配筋如何计算,请各位高人指教
免费打赏
afan
2004年04月30日 01:53:30
2楼
几米的水头呢,多大的闸,很多是可以构造配筋的
回复
wtr
2004年04月30日 08:07:30
3楼
进水口闸墩及闸槽配筋如何计算,我也想知道?
回复
chenxi
2004年04月30日 13:49:30
4楼
你所说的构造配筋是什么意思?构造配筋是否是要满足基本配筋率呢?
回复
zbm1978@sl
2004年04月30日 22:03:30
5楼
深孔进水口,12m水头,宽4m
回复
upupup8309
2004年05月04日 13:08:30
6楼
门槽的配筋取决于结构的内力情况,门槽部位是应力较为集中的,可按结构配筋,但是如果注意止水的合理布置,能够避免大的配筋
回复
upupup8309
2004年05月04日 13:11:30
7楼
如果真是深孔进水口,12m水头,宽4m,我看构造配也没什么问题
回复
水上飘@sl
2004年05月08日 22:08:30
9楼
好象有一本叫《水工混凝土结构》书上有,很老的。这个直接用构造筋是不行的,闸门跨度达到4.0m,应力集中,可能会出现裂缝。
回复
ah1234
2004年05月23日 20:14:30
10楼
底板按弹性地基梁法计算
否则截面太大
回复
bzhenjiang
2008年11月12日 17:53:04
11楼
我是做水工,也搞不很清楚构造配筋是不是需要满足基本的配筋率呢?具体这两个什么区别呢?比如柱、梁、板都有构造要求,但是水工上都是断面比较厚的结构,比如水闸,一般外出按照挡土压力计算出配筋,那么内侧呢?我不知道你是做什么专业的,不知道你是否清楚水闸的闸墩和底板配筋计算一般都按什么构件计算?受弯还是偏压呢?如果按偏压构件那内侧按偏压配筋的最小配筋率配筋面积都很大,如果按受弯构件那么内侧就没有配筋要求,这底板也是同样道理,还请多指教啊!
回复
青林鸟
2009年05月29日 17:18:28
12楼
不懂,做到毕业设计,也需要知道是怎么闸墩配筋的
回复

相关推荐

APP内打开