请教:为什么水轮发电机保护有的动作于停机,有的动作只于解列灭磁?
shu_teng
shu_teng Lv.2
2012年09月11日 20:01:14
来自于继电保护
只看楼主

水轮发电机保护配置有很多种?技术规程建议一些保护宜动作停机,如纵联差动保护,一些保护宜动作解列灭磁,如过电压保护,一些保护宜动作解列,如失磁保护。采取不同的动作行为的原因是什么?

水轮发电机保护配置有很多种?技术规程建议一些保护宜动作停机,如纵联差动保护,一些保护宜动作解列灭磁,如过电压保护,一些保护宜动作解列,如失磁保护。采取不同的动作行为的原因是什么?
免费打赏
anqinghym
2012年09月12日 21:32:21
2楼
差动表示发电机差动保护的两组互感器之间有短路现象,如果不停机的话,会造成发电机烧毁!
过电压保护表示发电机因外部甩负荷或者励磁回路异常造成电压异常升高,超过1.5倍额定电压,此时不解列灭磁的话同样可能造成发电机定子回路过压击穿,不得不停机解列灭磁!
失磁保护是检测到发电机励磁异常,不能保证发电机正常工作,此时不停机解列,可能造成发电机失步(也有失磁检测的工作原理就是检测到发电机已经有失步),失步后如果继续并网运行也会造成发电机电气回路定子绕组变形,机械部分扭曲等恶劣事故,也必须解列。
回复
3288124
2012年09月14日 10:26:31
3楼
停机再启动需要一定的过程,比如过电压,解列后排除故障后,即可立即并网
回复
shu_teng
2012年09月14日 19:36:02
4楼
同意:停机再启动需要一定的过程,比如过电压,解列后排除故障后,即可立即并网!本人也这样理解,只是不知是否有更深层次理解,故发帖请教!衷心谢谢!
回复
cof1575807034006
2019年12月08日 20:12:10
5楼
水电站什么保护动作自动停机,什么保护动作需要解列停机
回复

相关推荐

APP内打开