[推荐]灌浆平洞施工组织设计
mjiangq
mjiangq Lv.2
2004年04月29日 11:00:10
只看楼主

1 施工总体说明1.1 工程概况 水库正常蓄水位400m,相应库容43.1亿m3,系多年调节水库。枢纽的主要任务是发电、防洪,兼顾航运及其他用途,电站装机容量1600MW。工程主体建筑物有:混凝土面板堆石坝、左岸溢洪道、右岸地下式电站厂房、放空洞和渗控帷幕。 渗控帷幕是为满足枢纽工程建筑物对渗流控制的要求而设,其作用使防止建筑物基础发生渗流破坏,减小渗漏量。帷幕线路布置在河床部位沿面板坝轴线至左右岸坝肩,左右岸延伸过溢洪道以后折向下游经邹家沟接栖霞第3段岩层出露高程400m处,右岸延伸穿过F2断层以后接志留系纱帽组岩层。

1 施工总体说明

1.1 工程概况
水库正常蓄水位400m,相应库容43.1亿m3,系多年调节水库。左岸灌浆平洞工程包括:灌浆平洞、连接支洞、交通支洞、通风竖井、施工支洞等。左岸灌浆平洞所在高程分别为400m、350m、300m、240m、200m。所有平洞和支洞的断面形式为城门洞形,通风竖井断面形式为圆形。灌浆平洞开挖断面尺寸为3.3×3.9m,钢筋砼衬砌以后净断面2.5×3.0m;交通支洞开挖断面尺寸为2.7×3.5m,喷锚支护以后净断面2.5×3.0m;通风竖井开挖断面直径2.4m,喷锚支护为主,净断面2.0m;施工支洞的开挖断面尺寸为2.5×3.0m,衬砌、支护形式根据岩体完整性确定。
1.2合同项目范围及工程量
1.2.1 合同项目范围
(1)左岸灌浆平洞工程开挖(包括:灌浆平洞、连接支洞、交通支洞、通风竖井、施工支洞等);
(2)左岸灌浆平洞工程喷锚支护(包括洞口明挖边坡、交通支洞、通风竖井、施工支洞等);
(3)左岸灌浆平洞工程衬砌砼浇筑(含钢筋、锚筋、模板);
(4)左岸灌浆平洞工程地下洞室衬砌段顶拱回填灌浆;
(5)左岸灌浆平洞工程仪器埋设与施工安全监测;
(6)负责可利用料堆存;
(7)地质缺陷处理和勘探平洞回填;
(8)临时工程。

1.2.2 主要工程量
主要工程量见表1-1。
表1-1 主要工程量表
编号 项目名称 单位 估算数量
400m 350m 300m 240m 200m 总计
1 灌浆平洞
洞挖 m3 7162 13680 14060 12350 6200 53452
砼衬砌 m3 2902 5545 5696 5003 2512 21658
回填灌浆 m2 2460 4700 4826 4240 2130 18356
锚杆 根 296 566 581 511 256 2210
2 交通支洞
井挖 m3 1380 920 2300
砼衬砌 m3 210 140 350
喷砼 m3 120 80 200
挂网锚杆 根 190 125 315
3 施工支洞
洞挖 m3 471 5863 5811 1940 1985 16070
明挖 m3 42 42
砼衬砌 m3 994 1388 205 2587
喷砼 m3 86 60 201 22 110 479
锚杆 根 47 465 50 275 837
排水孔 m 227 1021 935 420 459 3062
4 地质缺陷处理 m3 28600
1.3 水文气象和工程地质
1.3.1水文气象
(1)水文
清江处于鄂西暴雨区,水量充沛,多年平均降水量约1500mm。每年6~9月为主汛期洪峰陡涨陡落;每年4月为枯水期。多年平均流量299m3/s,实测最大流量12400 m3/s,实测最小流量26 m3/s。
坝址全年10%、5%频率最大瞬时流量分别为9480m3/s、10800m3/s,3.3%频率最大瞬时流量11600 m3/s,0.5%频率最大瞬时流量14900 m3/s,0.2%频率最大瞬时流量16500 m3/s,11~4月时段5%频率最大瞬时流量3960 m3/s。
(2)气象
①降水
清江流域多年平均降水量约1500mm。降水量年内分配不均,雨季4~9月降水量占全年的50~55%,7月雨量最多为200~300mm,冬季雨量较少,一般在20~30mm。
清江多年平均暴雨天数为2~7天。暴雨最多出现在4月,大多于10月结束,6~9月为暴雨集中期,占年暴雨天数的85~95%,其中6、7月暴雨最多,6、7月暴雨占全年的50%左右。
渔峡口水文站1963~1991年资料统计,多年平均不同等级日降水天数见表1-2。连续出现不同等级日降水次数见表1-3。
②雾天
清江流域雾日较多,年平均雾日在29~62d。中上游地区以冬季雾日最多,下游以3~6月最多。长阳站1960~1980年统计资料分月及平均雾天天数见表1-4。
③气温
清江流域多年平均气温为13~16°C,1月最冷,7月最热。1月平均气温为2~5°C,7月平均气温为23~28°C。极端最低气温为-12°C,极端最高气温为42°C。气温的年温差在22°C左右,日温差在8°C左右。
根据长阳站1981~1991年统计资料,年平均低于0°C天数共29天。
④风速
流域年平均风速在0.5~2.3m/s。最大风速为16m/s,全年大风日数(瞬时风≥8级)在0.5~1.7d。春季风速较大,夏季次之,秋季较小。
⑤湿度
清江流域年平均相对湿度较大,达80~84%。各月相对湿度除7月稍低于80%外,均在80%以上,尤以10~12月突出,达84~86%。
表1-2 多年平均不同等级日降水天数表
日降水量P(mm) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年
5
免费打赏
condy0157
2004年08月07日 17:06:10
2楼
很不错,以后用得到!
回复
bitboy
2004年08月07日 19:26:10
3楼
有一定的参考价值,谢谢
回复
无风起浪
2004年08月07日 22:58:10
4楼
可以参考下子
回复
caoyuan
2004年08月21日 00:02:10
5楼
leet me have an look!
回复
8110lxq
2004年08月27日 20:28:17
6楼
有一定的参考价值, 施工方法论述的还不够详细。
回复
wangzhigang93042
2004年08月30日 16:45:11
7楼
只写了皮毛,
你的钻爆参数,掏槽孔布置图,周边孔爆破孔布置图,起爆网络连接图,等都没有,这怎么能算洞
挖施工组织设计。
你的不良地质段施工措施,风水电布置图,通风设备布置图,等都没有啊。
这样的东东,在监理那里能通过吗?
你搞几年水电施工了
回复
znsdwps
2006年06月19日 16:57:41
8楼
只写了皮毛,
你的钻爆参数,掏槽孔布置图,周边孔爆破孔布置图,起爆网络连接图,等都没有,这怎么能算洞
挖施工组织设计。
你的不良地质段施工措施,风水电布置图,通风设备布置图,等都没有啊。
这样的东东,在监理那里能通过吗?
你搞几年水电施工了
回复
qqshift
2006年06月20日 14:37:44
9楼


也有道理,不过关系到位啥子都好解决。呵呵
回复
zhengwai9
2006年12月16日 01:05:49
10楼
我跑遍了网易暖通给排水论坛没找到的
没想到在这里得到了
真是踏破铁靴无米处
得来全不非工夫
谢谢了1!
回复

相关推荐