塑壳断路器型号含义
yangfan915343
2012年09月11日 16:05:34
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器630S/3340-630型号的含义是什么?怎样选取断路器?

塑壳断路器630S/3340-630型号的含义是什么?怎样选取断路器?
lin0565
2012年09月12日 13:29:38
2楼
需要考虑的通用性原则主要有:
①根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的 断路器类型,并符合国家现行的有关标准。
②断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。
③断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。
④断路器应适应所在场所的环境条件。
⑤断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。用于断开短路电流时,应满足短路条件下的通断能力。
低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应的保护形式。其整定原则一般来说主要包括:
①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的保护不应动作。
②断路器的最根本任务就是起到保护作用,必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本的要求。
③低压配电系统各级断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器保护首先切断,而其靠近电源侧的上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围。
在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾。
例如:断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验,协调相互之间的矛盾,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性保护的有关要求。

塑壳断路器630S/3340-630型号的含义:一般都是包括壳架电流,等级,剩余动作电流,分断能力等
回复
vcbyeoman
2012年09月13日 14:05:04
3楼
630S/3340-630
630:壳架电流
S:开断能力
3:3极
340:脱扣器方式(热动/电磁脱扣器)及内部附件代号(带分励脱扣器及辅助触头)
630:额定电流

[ 本帖最后由 vcbyeoman 于 2012-9-13 14:07 编辑 ]
回复
ligm1225
2013年04月24日 11:52:57
4楼
630S/3340-630
630:壳架等级电流
S:分断断能力,要看哪个厂家的定义,一般是50kA
3:3极
340:脱扣器方式(3:热磁脱扣器,2:磁脱扣)及内部附件代号(40:带分励脱扣器及辅助触头)
630:额定电流
这个应该用个开关替换就行了
回复
huxiaobo8000
2013年04月24日 20:49:16
5楼
630S/3340-630
630:壳架等级电流
S:分断断能力,要看哪个厂家的定义,一般是50kA,基本型,经济实惠型
3:3极,3相
3:脱扣器方式(3:热磁脱扣器,2:磁脱扣)
40:内部附件代号,带分励脱扣器及辅助触头
630:额定电流
回复
zqcgxg
2013年04月25日 20:58:46
6楼
3300为热脱扣,3340为电磁脱扣,左边是线圈220v或24v带2根线,可以外加电压使其脱扣,建筑消防比较常用。右边是脱扣触点带3根线,一根公共线,另2根一开一闭一般作返回信号。
回复
sun19870127
2013年08月28日 11:34:03
7楼
好东西,谢谢
回复
ason110
2013年08月28日 14:57:02
8楼
不错,分析很好。
回复
海夜风
2013年08月29日 16:15:12
9楼
产品样本手册上都写得很清楚哇~
回复
wangjstw
2015年03月12日 21:22:39
10楼
我倒是觉得,与其花很长时间写那么多内容,不如先把断路器型号编制的标准写到前面。
有了标准,大家会自己找标准去看。不管我们怎么说,最终还是不得回到标准上去。
不知道我的观点对不对,如果对,请现在就补正一下。
回复
攻城师104715
2015年03月15日 20:06:47
11楼
zqcgxg 发表于 2013-4-25 20:58 3300为热脱扣,3340为电磁脱扣,左边是线圈220v或24v带2根线,可以外加电压使其脱扣,建筑消防比较常用。右 …3200是电磁脱扣,3300是电磁加热磁脱扣吧
回复