2楼
应该够了
回复
3楼
什么地区?按现在的节能标准2台10t的浪费了。
回复
4楼
十五万米住宅建筑面积.热水供暖两台十吨锅炉够了.如果是蒸汽供暖还有点不足.
回复
5楼
先确定热负荷,根据热负荷才能算出锅炉的规格,不同的地区所需的热负荷不同,相同的采暖面积所用的锅炉的大小不同。
回复
6楼
够了
回复
7楼
说得有道理,不过还是应该根据当地情况来决定。楼主提出的“两台十吨的够了吗 ?”有些笼统,还是详细些吧。
回复
8楼
10t一台,6吨一台呢?据说过去的非节能住宅每吨只能带5000平米。
回复
9楼
根据当地的室外气候条件,节能指标计算采暖热负荷,根据热负荷选用锅炉,,2台10吨的热水锅炉或蒸汽锅炉均可以满足要求.
回复
10楼
按50W/平米.8T就够了
回复
11楼
要看在什么地区,热指标、热负荷多少?然后,还要考虑外网的损失:乘以1.1-1.2系数,还要考虑煤质系数,因为锅炉的出力是在生产厂用一种类型的煤质测定的,根据锅炉房所在地区煤源的种类及其低位发热量的大小,考虑对锅炉出力的修正系数;然后还要考虑锅炉在经济的负荷率下工作,如80%
回复