关于泵加变频
yanglei12341
2007年03月21日 14:37:00
来自于采暖供热
只看楼主

我是新手,有个问题请各位前辈发表一下自己的意见,关于供热系统采暖循环泵上是否需要加变频,遇到几个工程,有的人说有用,有的人多没用, 也有的在实际运行当中发现能很节能, 我想了解一下可以节能的原理,是否有用。

我是新手,有个问题请各位前辈发表一下自己的意见,关于供热系统采暖循环泵上是否需要加变频,遇到几个工程,有的人说有用,有的人多没用, 也有的在实际运行当中发现能很节能, 我想了解一下可以节能的原理,是否有用。
免费打赏
mage780705
2007年03月21日 16:39:34
2楼
个人理解不用,采暖系统是闭式系统,一般来说,只要不是人为放水太厉害,压力基本上是恒定的,只要把循环泵的扬程算够就行了。
回复
shigu
2007年03月21日 20:00:58
3楼
采用分户计量时,压力/流量是变化的。(散热器温控阀和用户的主动调节)
当然一些图集上给出热力入口加装了压差控制器等调节阀门。
但至少可以确认的是整个系统是变流量的。
那么在这样的系统中变频是否有很大的用武之地、究竟如何用、对稳定性的影响,都值得深入讨论。
回复
mingmen91_hao
2007年03月21日 20:52:09
4楼
我是新手,有个问题请各位前辈发表一下自己的意见,关于供热系统采暖循环泵上是否需要加变频,遇到几个工程,有的人说有用,有的人多没用, 也有的在实际运行当中发现能很节能, 我想了解一下可以节能的原理,是否有用。


具我了解 变频在循环泵上利用的也有一部分但节能效果不太明显(节能效果大概在10%左右),因为循环泵的设定压力比较高和流量比较大变化不明显,如果是大马拉小车的话有可能明显一些.真想达到节能效果目前我知道的只有一种,它的的节能效果在50%左右(比设计院设计出来的水泵)
回复
weilv217
2007年03月22日 23:37:24
5楼
变频是个好东西了,在现在系统没有分户的条件下,也就是是外界负荷变换不是很大(变化基本也通过调整一次热源来调整),系统比较的稳定的前提下,采用合理的水泵配置是节能的关键了,如果针对系统着手的话,对运行系统分析,设计院的设计基本都有50%的节能空间。变频如果说他的节电效果好的系统,他解决的也是设计院的大马拉小车的现象了。不是他原来针对及其介绍的方面节约出来的。也就是说用那么贵的变频不如换个水泵来的实际。。
大家可以讨论一下
回复
hu64628
2007年03月24日 11:47:27
6楼
要加应加在补水泵上
回复
yanglei12341
2007年04月13日 08:25:29
7楼
谢谢各位的解释 了解了一点 我都做的工程大多数都要在公建上加变频, 说是白天和晚上用热不一样,不是到是否合理
回复
lihualh
2007年04月18日 20:22:26
8楼

变频就是调速,调速后水泵的流量变小,负载减小,当然节能,不过还要加压差旁通阀,变频器都很贵,个人认为小工程中不需要用!
回复
alq-5555
2007年08月07日 14:57:56
9楼
本人认为,如果泵选的合理,就不需要加,如果是大马拉小车就需要加,当然,还要看具体情况,至于说早晚不同,我认为差距不是太大,因为,二次网是闭式循环的,所以,需要的流量也基本不变,也就说需要的运行动力没有变,因此,本选好了,不必加变频。
回复
寒冬
2007年11月24日 10:28:09
10楼
变频泵使用效果如何?尤其其经济性和适用性的测定到底有没有一个明确的说法。另外变频泵的使用寿命如何?维修是否方便?