电地暖验收调试。
sosoyo
sosoyo Lv.7
2012年09月11日 14:29:36
只看楼主

  (1)安装完成后,在浇注混凝土填充层之前,必须进行发热电缆测试,检查每根电缆的标称电阻和绝缘电阻,确定发热电缆无断路、短路现象,通电检测发热电缆的发热效果;  (2)测量出标称电阻后,将测量值与标称电阻比较,偏差值应在-5%+10%之间,然后与所选产品的功率比较,偏差应在±8%之内。  (3)测量绝缘电阻时,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。  e、混凝土填充层施工

  (1)安装完成后,在浇注混凝土填充层之前,必须进行发热电缆测试,检查每根电缆的标称电阻和绝缘电阻,确定发热电缆无断路、短路现象,通电检测发热电缆的发热效果;

  (2)测量出标称电阻后,将测量值与标称电阻比较,偏差值应在-5%+10%之间,然后与所选产品的功率比较,偏差应在±8%之内。

  (3)测量绝缘电阻时,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。

  e、混凝土填充层施工

  浇注混凝土填充层,所用材料必须符合设计要求,混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不得直接挤压发热电缆,填充层完成48小时内不许踩踏、严禁剔凿、重压。

  f、最终测试、验收、客户确认

  混凝土浇注完成后,在表面未干的状态下,应再次检测每根电缆的绝缘电阻,以检查发热电缆在填充层施工过程中有无损坏;或将发热电缆开关打开,进行通电测试5-10分钟,正常运行则表示产品安装及使用无任何质量问题,验收合格,客户确认。如发生断电等不能正常运行的情况,则进行现场检修。

  特别提示 :“三检一测”是电采暖供暖系统运行正常的保障。

  三、电地暖供热系统调试的要求

  1.电地暖供热系统运行调试,艺诺美家地暖提示;必须在混凝土层自然干燥后(约7天),具备正常供暖(最好是在采暖季前后)和供电的条件下进行。

  2.调试时应控制室温平稳上升,直至达到设计要求;调试时间为一周,应保证第一天运行3小时,以后每天递增,直至达到全负荷运行。

  3.温控器的调试应严格按照说明书进行,用户此时应专心学习温控器的使用功能。

  4.建议每年开始使用阶段(一个月)温度设在15℃-18℃,然后在根据需要设定温度。

  5.每年采暖期使用前,应检查温控器及电路系统是否正常、门窗的密封是否良好。

  6.在电地暖供热系统运行后您新添家具摆设,应考虑避免发热电缆运行时局部温度过高。

  7.对温度的判断应该以自己的实感温度为准,相信自己的感觉,寻找最适合自己的温度。
免费打赏
paleishi
2012年09月11日 22:47:46
2楼
好东西,呵呵呵呵。。。不错。
回复

相关推荐

APP内打开