(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。
(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。
请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。
2楼
难道不可以设置起泵按钮吗?这和室内消防系统的控制有区别吗?
回复
3楼
消防水泵的控制启停问题
消防水泵(包括消火栓泵、喷淋泵)是灭火手段中的重要设施,对消火栓系统而言,根据“高
规”的要求,在消火栓处应能直接启动消火栓泵。根据“报警规范”的要求,在消防控制室处也应
能手动控制消火栓泵的启、停。这两部规范从各自不同角度提出要求。此外,在水泵房消火栓泵附
近还有一个控制箱直接控制水泵电机启停,这样消火栓泵的启动就有三处地方可控制,因此,存在
这样两个问题,一是消火栓泵的控制权,二是消火栓泵的启动方式 .
消火栓泵的启动控制权即是消防中心控制室、消火栓动作按钮与泵房控制箱的主从控制关系。
一般来讲应以消防控制室为主。目前很多大厦消火栓的控制方式是在泵房控制柜上设置手动、自动
转换开关,通常情况下置于自动位置。这样设置有一个好处,就是一旦自动控制失灵,工作人员可
在水泵房将转换开关打到手动位置,直接起动消防泵,且就地维修也很方便。但是,这样一来,将
会带来负面影响。在水泵房设置转换开关,容易引起人为的操作失误,因为一般情况下泵房是无人
值班的,万一工作人员或其他人员将转换开关置于手动位置,而消防中心未能及时发现,就会出现
重大的消防隐患(此时消防中心和消火栓按钮均无法启动消防泵)。为了有效解决以上矛盾,在实
际设计中,消防控制室的手动起停按钮可不经过泵房设置的转换开关,而直接启动消防泵,既能解
决直接起动问题,又便于消防中心统一监控。
消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。 消火栓泵的启动方式一
般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁
的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量
触点。第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。这两种启
动方式在实际设计中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地
址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号
返给消防控制室。设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复
杂可采用前一种启动方式,规模小可采用后一种启动方式。
回复
4楼
室外消火栓泵明显和室内消火栓泵不同。
一。消火栓动作按钮不可能实现,在室外,风吹雨淋的。
二、在发生火灾当时,即使消防控制室的值班人员启动了水泵,但因为当时室外消火栓还没有用,
导致了水泵无出流,会烧坏水泵。
三、泵房控制箱也是同样道理。
而在消防人员到打现场时,这些地方往往无法进去。
回复
5楼
直接将室外消火栓接入市政给水管网,消防水池供水只满足室内就行了.
"消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所
以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵"是哪本规范上说明的呢?
我查找了一下没有找到.
回复
6楼
多谢楼上贴的关于消防泵控制的帖子,当供水管网为支状,室外消防用水量大于15时,必须设消防
水池。很明显这时室外消火栓应有两路水源保证,一是市政管网、一是消防水池,或直接由消防水
池提供。怎么可以消防水池只提供室内呢?你想一下,如果照你说的。那当市政管道有一处坏了,
那室外消火栓不是没水了?
回复
7楼
还有那句话是在给排水在线上的有关消防的论文里找到的。虽然不是规范,但是它是对规范的理
解。
回复
8楼
这样啊,可以设置远程控制三~
DWQ 系列电机软启动器,具有相序、断相、过流、过压、欠压、过热保护功能。当保护功能工作
时,自动切断电机电源,保护电机不易烧坏,同时发出声光报警。 DWQ 系列电机软启动器,电力
主回路无触点、无火花、无噪声、无振动、寿命长、高可靠、维护工作量很小。
DWQ 系列电机软启动器改变原始启动控制方式,为自动化安全可靠控制解决了关键性难题。不
必再为较大电机带负荷启动困难而苦恼。同时避免了因电流的变化而产生的冲击力,对机械系统本
身容易造成损坏起到保护作用,并延长机械系统、电器控制系统和电机的使用寿命。
DWQ 系列电机软启动器,通过微机控制,提高电机的功率因数,实现节能高效运转。
回复
9楼
DXGS 微机全自动控制消防给水设备 系统原理图
回复
10楼
DWQ 系列电机软启动器 电压、电流对照表
回复
11楼
这是一个难题,个人意见如下。
1、首先应该考虑室外消火栓的用途,然后定性。室外消火栓主要是供消防队员利用消防车从室外
消火栓上取水,然后:
a.通过水泵接合器向建筑物内的消防系统供水
b.利用消防车上的消火栓枪在建筑物四周进行扑救,防止火灾蔓延
2、有室外消火栓泵的建筑一般都是高层,这里的讨论仅以高层为讨论对象。一般情况下,高层建
筑附近用地紧张,室外无处放置消防水池,这时地下室的消防水池不仅包括室内消防用水量,还包
括室外消火栓系统用水量,室外消火栓系统的供水泵放置在地下泵房,从消防水池吸水,供水至室
外消防环状管网,管网上接室外消火栓。考虑到高层消防以自救为主,首先使用的还是室内消火栓
系统和室内消火栓泵,包括其它的消防设施,如喷淋、水幕、水雾等。因此室外消火栓的启动时间
相对其他系统来说可以稍微推迟。对于消火栓系统来说,可以由室内消火栓箱内的按钮启动室外消
火栓泵,对于其它灭火系统,由于灭火流程上的要求,当火灾范围、扩大水量不足或一用一备水泵
均无法启动时,才用得上室外消火栓,此时室外消火栓泵才需要启动,因此时间上允许把消火栓按
钮当作手动起泵装置。
3、水泵空转的问题可以在设备选型的时候解决,可以参考04S204消防专用水泵选型及安装。
回复