室外消火栓泵如何控制启停?
水妖
水妖 Lv.7
2004年08月25日 19:29:54
只看楼主

(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。

(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。
请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。



1173345314839.gif

dtsdy
2004年08月25日 23:52:24
2楼
难道不可以设置起泵按钮吗?这和室内消防系统的控制有区别吗?
回复
luoxiaochuan
2004年08月26日 09:06:16
3楼
消防水泵的控制启停问题
 消防水泵(包括消火栓泵、喷淋泵)是灭火手段中的重要设施,对消火栓系统而言,根据“高
规”的要求,在消火栓处应能直接启动消火栓泵。根据“报警规范”的要求,在消防控制室处也应
能手动控制消火栓泵的启、停。这两部规范从各自不同角度提出要求。此外,在水泵房消火栓泵附
近还有一个控制箱直接控制水泵电机启停,这样消火栓泵的启动就有三处地方可控制,因此,存在
这样两个问题,一是消火栓泵的控制权,二是消火栓泵的启动方式 .
  消火栓泵的启动控制权即是消防中心控制室、消火栓动作按钮与泵房控制箱的主从控制关系。
一般来讲应以消防控制室为主。目前很多大厦消火栓的控制方式是在泵房控制柜上设置手动、自动
转换开关,通常情况下置于自动位置。这样设置有一个好处,就是一旦自动控制失灵,工作人员可
在水泵房将转换开关打到手动位置,直接起动消防泵,且就地维修也很方便。但是,这样一来,将
会带来负面影响。在水泵房设置转换开关,容易引起人为的操作失误,因为一般情况下泵房是无人
值班的,万一工作人员或其他人员将转换开关置于手动位置,而消防中心未能及时发现,就会出现
重大的消防隐患(此时消防中心和消火栓按钮均无法启动消防泵)。为了有效解决以上矛盾,在实
际设计中,消防控制室的手动起停按钮可不经过泵房设置的转换开关,而直接启动消防泵,既能解
决直接起动问题,又便于消防中心统一监控。
  消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。 消火栓泵的启动方式一
般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁
的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量
触点。第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。这两种启
动方式在实际设计中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地
址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号
返给消防控制室。设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复
杂可采用前一种启动方式,规模小可采用后一种启动方式。
回复
水妖
2004年08月26日 09:39:59
4楼
室外消火栓泵明显和室内消火栓泵不同。
一。消火栓动作按钮不可能实现,在室外,风吹雨淋的。
二、在发生火灾当时,即使消防控制室的值班人员启动了水泵,但因为当时室外消火栓还没有用,
导致了水泵无出流,会烧坏水泵。
三、泵房控制箱也是同样道理。
而在消防人员到打现场时,这些地方往往无法进去。
回复
luoxiaochuan
2004年08月26日 10:12:53
5楼
直接将室外消火栓接入市政给水管网,消防水池供水只满足室内就行了.
"消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所
以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵"是哪本规范上说明的呢?
我查找了一下没有找到.
回复
水妖
2004年08月26日 11:49:55
6楼
多谢楼上贴的关于消防泵控制的帖子,当供水管网为支状,室外消防用水量大于15时,必须设消防
水池。很明显这时室外消火栓应有两路水源保证,一是市政管网、一是消防水池,或直接由消防水
池提供。怎么可以消防水池只提供室内呢?你想一下,如果照你说的。那当市政管道有一处坏了,
那室外消火栓不是没水了?

回复
水妖
2004年08月26日 11:53:55
7楼
还有那句话是在给排水在线上的有关消防的论文里找到的。虽然不是规范,但是它是对规范的理
解。
回复
luoxiaochuan
2004年08月26日 12:04:53
8楼
这样啊,可以设置远程控制三~
DWQ 系列电机软启动器,具有相序、断相、过流、过压、欠压、过热保护功能。当保护功能工作
时,自动切断电机电源,保护电机不易烧坏,同时发出声光报警。 DWQ 系列电机软启动器,电力
主回路无触点、无火花、无噪声、无振动、寿命长、高可靠、维护工作量很小。

DWQ 系列电机软启动器改变原始启动控制方式,为自动化安全可靠控制解决了关键性难题。不
必再为较大电机带负荷启动困难而苦恼。同时避免了因电流的变化而产生的冲击力,对机械系统本
身容易造成损坏起到保护作用,并延长机械系统、电器控制系统和电机的使用寿命。

DWQ 系列电机软启动器,通过微机控制,提高电机的功率因数,实现节能高效运转。


回复
luoxiaochuan
2004年08月26日 12:06:06
9楼
DXGS 微机全自动控制消防给水设备 系统原理图
回复
luoxiaochuan
2004年08月26日 12:06:34
10楼
DWQ 系列电机软启动器 电压、电流对照表
回复
kenzo_n
2004年08月26日 15:21:19
11楼
这是一个难题,个人意见如下。

1、首先应该考虑室外消火栓的用途,然后定性。室外消火栓主要是供消防队员利用消防车从室外
消火栓上取水,然后:
a.通过水泵接合器向建筑物内的消防系统供水
b.利用消防车上的消火栓枪在建筑物四周进行扑救,防止火灾蔓延

2、有室外消火栓泵的建筑一般都是高层,这里的讨论仅以高层为讨论对象。一般情况下,高层建
筑附近用地紧张,室外无处放置消防水池,这时地下室的消防水池不仅包括室内消防用水量,还包
括室外消火栓系统用水量,室外消火栓系统的供水泵放置在地下泵房,从消防水池吸水,供水至室
外消防环状管网,管网上接室外消火栓。考虑到高层消防以自救为主,首先使用的还是室内消火栓
系统和室内消火栓泵,包括其它的消防设施,如喷淋、水幕、水雾等。因此室外消火栓的启动时间
相对其他系统来说可以稍微推迟。对于消火栓系统来说,可以由室内消火栓箱内的按钮启动室外消
火栓泵,对于其它灭火系统,由于灭火流程上的要求,当火灾范围、扩大水量不足或一用一备水泵
均无法启动时,才用得上室外消火栓,此时室外消火栓泵才需要启动,因此时间上允许把消火栓按
钮当作手动起泵装置。

3、水泵空转的问题可以在设备选型的时候解决,可以参考04S204消防专用水泵选型及安装。
回复

相关推荐

APP内打开