单位以前上了一台变频器用于鼠笼式电机(75KW)的调速控制,现在发觉它产生的高次谐波对系统干扰太大。具了解解决的办法是增加电抗器,请教如何选择电抗器?
单位以前上了一台变频器用于鼠笼式电机(75KW)的调速控制,现在发觉它产生的高次谐波对系统干扰太大。具了解解决的办法是增加电抗器,请教如何选择电抗器?
2楼
加装进线电抗器,要你厂的供电电压,变频器的型号,电机运行时的最大电流,通以最大电流时电压降,单相或三相。如有需要请与我联系 010-51764361-63 韩磊 北京凯恩达电力设备有限公司
回复
3楼
电压400V,三相电机功率75kw,最大电流147A,变频器是ABB的ACS600-100-3,能指出电抗器的具体型号规格吗?价格多少?