甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?

甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?
免费打赏
han_1980
2007年03月21日 13:14:54
2楼
会跳闸,不用取消
回复
tsf10127
2007年03月21日 16:55:22
3楼
这样不是就成了TN-C系统了呀,没关系要跳的!
回复
lhjun150212
2007年03月21日 20:23:35
4楼
明显违反《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005强制性条文第1.0.3条的规定
回复
lhjun150212
2007年03月21日 20:25:42
5楼
明显违反规范JGJ46-2005强制条文1.0.3的规定
回复
toho2008
2007年03月22日 09:28:32
6楼
总配电箱本身是TN-S系统,引出后为四线如果现场接地而不用总配电箱的PE,那不总配电箱后面就变成TT系统了么?
XX机构检查时肯定罚你的啊!你应该知道施工现场的临时用电是绝对不允许有不同的电气系统啊!!