影响接地电阻的因素有那些?
huangsd83
huangsd83 Lv.4
2007年03月21日 01:02:47
只看楼主

影响接地电阻的因素有那些?大家来讨论一下吧~!110kV的铁塔一般接地电阻在什么范围内是属于正常的?

影响接地电阻的因素有那些?大家来讨论一下吧~!110kV的铁塔一般接地电阻在什么范围内是属于正常的?
shlduanzao
2007年03月21日 12:05:36
2楼
应该小于10欧,影响的接地电阻的因素有:土壤的酸碱性,湿度,和当地的气候,和接地级的制作方式有关,不知道对不对,请各位指正
回复
hkgd8848
2007年03月21日 15:46:59
3楼
首先是设计的接地系统,T1系统才是10欧。主要的接地电阻取决于土壤的电阻率。
回复
tsf10127
2007年03月21日 17:23:20
4楼
关注中,重复接地为10欧姆,这样的还不知道,回来再看大家讨论结果!!
回复
83128310
2007年03月22日 00:16:13
5楼
在接地体浇盐水可以降低接地电阻.
回复
dong118888
2007年03月22日 08:15:58
6楼
接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于0.5Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到5Ω,但应采取措施,如防止高电位外引采取的电位隔离措施,验算接触电势,跨步电压等。根据规程规定,主要是以发生接地故障时,接地电位的升高不超过2000V进行控制,其次以接地电阻不大于0.5Ω和5Ω进行要求。
回复
xiebing1999
2007年03月22日 09:37:21
7楼
在接地体浇盐水可以降低接地电阻
回复
mayl
2007年03月22日 11:43:12
8楼
补充一下:材料与焊接水平,接地极在建筑物周围的分布和数量也应考虑。
回复
hwg2001
2007年03月22日 22:07:26
9楼
土壤的酸碱性和制作方式有关主要点
回复
追逐岁月
2007年03月23日 10:30:58
10楼
电力系统的接地电阻 在不同的情况下有不同的规定:
1000V以上的大接地系统接地电阻小于0.5欧
1000V一上的小接地系统于低压系统供用的接地电阻小于120/i欧 仅用于高压系统的接地电阻小于250/i欧
1000V以下的低压电气设备接地装置 一般情况接地电阻小于4欧 100KV1及以下发电机好变压器中心点接地接地电阻小于10欧 发电机于变压器并联工作单总容量小于100KVA接地电阻小于10欧重复接地架空中心线接地电阻小于10欧
架空电力线(五避雷线) 接地电阻小于30欧
回复
追逐岁月
2007年03月23日 10:36:17
11楼
接地电阻主要有土壤电阻 接地体 接地线
影响土壤电阻的原因很多主要有:土质温度、湿度、化学成分、物理性质、季节等
接地体的电阻往往忽略不计 土壤的电阻比较固定 因此影响接地电阻的主要因素是接地体
回复

相关推荐