【请教】关于均压环,高层是不是每层要做??
kenboa
kenboa Lv.12
2012年09月10日 22:50:48
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做的一个项目 图纸上面说每层需要焊接均压环,我看了设计规范(GB50057-2010)一类高层:当建筑物高于 30 m时,尚应采取下列防侧击的措施:1)应从 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连。可是 施工方拿出一个图集 请问 你们一般怎么做的,,,这个人认为还是以设计规范方案做法节省材料,,可是施工方拿出那个图集 不知道如何说服??[ 本帖最后由 kenboa 于 2012-9-10 22:53 编辑

我在做的一个项目 图纸上面说每层需要焊接均压环,我看了设计规范(GB50057-2010)一类高层:当建筑物高于 30 m时,尚应采取下列防侧击的措施:1)应从 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连。
可是 施工方拿出一个图集 防雷接地.jpg
请问 你们一般怎么做的,,,这个人认为还是以设计规范方案做法节省材料,,可是施工方拿出那个图集 不知道如何说服??

[ 本帖最后由 kenboa 于 2012-9-10 22:53 编辑 ]

防雷接地.jpg

免费打赏