平时这种开关就像声光控一样的普通开关,着火时控制线带电,达到强制点亮的目的,如果环境比较黑暗时着火,一般地下室和晚上,那声光控和强制线都起作用,那灯会不会过一会就会闪一下啊。。
平时这种开关就像声光控一样的普通开关,着火时控制线带电,达到强制点亮的目的,如果环境比较黑暗时着火,一般地下室和晚上,那声光控和强制线都起作用,那灯会不会过一会就会闪一下啊。。
2楼
就是会不会有声音时开关跳到右边,没有声音时跳到左边,导致灯具闪一下。。。
回复
3楼
求大神们说说。。。
回复
4楼
不清楚
回复
5楼
无光线时,有声音开关跳到右边,经过一定的延时后开关跳回左边,左边的消防线平时不带电火灾时带电
回复
6楼
这个我知道,我想问的不是这个意思。。
回复
7楼
火灾时,联动控制模块已切断非消防电源,所以仅有消防应急照明电源供电,所述情况不会发生。
回复
9楼
L线就是双电源切换过来的,L消是强制控制线。。。。。。。。
回复
10楼
应急配电箱属于消防电源,切非时,不切断吧?
回复
11楼
我想问个别的问题啊。。。你这个系统图。。。你的开关,一边对着充电线,一边对着L线。你开关放在充电线上,没问题,但是你开关打到L线上。灯是亮了。。。但是电池不是开始放电了 ?
回复