看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统
看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统
2楼
TN-S系统,PE与N分开,PE可以有多个接地装置,N线只在变压器侧中性点接地,不会出现第二处接地!
TN-C系统在变压器低压侧(开关柜)是PEN线(被俗称“零地合一”),配到下级箱后,加接地装置(引PE线)到总箱,一直是PEN线。
TN-C-S系统是到下级总箱后,加接地装置(引PE线)到总箱,以后N与PE线分开。
回复
3楼
我是这么理解的。。S就是五线。-C就是4线。不知道对不对。-C-S就是先4线后5线
回复
4楼
呵呵,已经说的很好了,学习
回复
5楼
学习了。。。。。
回复
6楼
学习了
回复