型式试验时,断路器做电缆充电开断电流的目的是什么?
型式试验时,
断路器做电缆充电开断电流的目的是什么?
2楼
切除空载电缆时,断路器切除的是线路的电容电流,这个电流相对于短路电流来说很小。由于在分闸初期,由于触头间恢复电压上升速度可能超过介质恢复强度的上升速度,造成电弧重燃,从而引起电磁振荡,把从电源继续获得的能量进行积累,从而出现过电压。断路器灭弧能力较差时,重燃机率将较高,过电压将较高,通过试验可以验证断路器在开断电缆充电电流能力,从而可以有效限制系统过电压而引起的事故。
回复
3楼
这个问题我也只是知道个大概,具体也说不好.
那么,电缆充电开断电流的大小是怎么规定的?是否越小指标越高?
回复
4楼
同感
回复
5楼
我认为不是越小指标越高,具体要求可参照GB1984-2003的表5规定。
回复
6楼
普通型的VS1用在发电厂可以吗?(不是用来切发电机的,只是场所在发电厂)
回复
7楼
可以的
回复
8楼
如果用来切发电机,是不是要专用的VS1?私下聊吧?QQ475294825(发电厂VS1)
回复
9楼
晚上才可以聊QQ,我很少用的466079313
回复
10楼
发电机出口一般要求有较大的直流分量
回复
11楼
2楼说的对。但这个参数不是只有断路器才有的,负荷开关一样有这个参数。
当然数值越高越好了。但一般只有几十安。
回复