大家帮帮我的忙呀。我的配电系统变压器零线接地,然后配电柜内零线排和机壳相连,回路中运行指示微亮,将该灯两端线拆掉量有40多伏电压,该灯是通过接触器常开接点推动的,在这个回路里面外引一个急停按钮,大概离该配电柜200米远,量从该急停按钮过来(急停按钮断开情况)的电压更高130多伏,应该是感应电吧,我该怎么解决这两个问题:1、不让本不该微亮的运行指示不亮;2、急停按钮断开时返回过来的130多伏电压呢?望大家赐教
大家帮帮我的忙呀。我的配电系统变压器零线接地,然后配电柜内零线排和机壳相连,回路中运行指示微亮,将该灯两端线拆掉量有40多伏电压,该灯是通过接触器常开接点推动的,在这个回路里面外引一个急停按钮,大概离该配电柜200米远,量从该急停按钮过来(急停按钮断开情况)的电压更高130多伏,应该是感应电吧,我该怎么解决这两个问题:1、不让本不该微亮的运行指示不亮;2、急停按钮断开时返回过来的130多伏电压呢?望大家赐教
2楼
加阻容吸收装置
回复
3楼
回复
4楼
学习一下,通电电流的检测需要专业的万用表等设备,我比较信赖福禄克的产品,其
万用表价格选择多样,型号种类繁多,可满足各种需要。鉴于其宽泛的应用范围,也有不同的专业功能用以提升效用。
回复
5楼
是感应电,控制线和强电电缆要分开走,控制线尽量不要缠绕在一起要理顺
回复
6楼
谢谢各位的解答!
回复
7楼
1)控缆用屏蔽电缆或带铠,屏蔽层或铠装层两端接地;
2)控缆和供电缆分开桥架
回复
8楼
学习了,以前也遇到过这种问题,误认为是元件的问题。
回复
9楼
我以前也处理或类似的情况,是高压柜的指示灯,直流操作电源,后来找到原因,是因为有一根线绝缘外皮和柜体磨破了,似接未接,造成指示灯虚亮,仅供参考
回复
10楼
不太清楚你的具体情况,感应电不应该那么大值,首先检查一下你的灯回路零线是否有问题,是否有虚接现象,(遇到过,)还有一种可能导线太长,引起对地电容值大,会引起一起低阻值灯微亮,解决办法是更换高阻值灯,或者加中间继电器在中间隔离也可(不过对地电容的电压不会那么大)。。个人意见。
回复
11楼
学习学习再学习。
回复