无刷同步电动机励磁装置
vash827
vash827 Lv.2
2012年09月10日 16:15:09
只看楼主

今天厂里一台3000kw的同步机开机后励磁电压波动非常严重,手动将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?励磁柜参数正确,但电机据说加装了个节能装置,会不会这两者不太和谐?

今天厂里一台3000kw的同步机开机后励磁电压波动非常严重,手动将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?励磁柜参数正确,但电机据说加装了个节能装置,会不会这两者不太和谐?
免费打赏
lingxuct
2012年09月12日 14:27:03
13楼
请问楼上“我们的10KV同步电动机都配的软启动”,电机功率多大?

我们10000KW异步电动机都是直接起动的,你那10KV系统上电源变压器会这么小吗?

一台10KV软启动需要多大的地方安装?是不是根本没那事,你随便说说的?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-12 22:10 编辑 ]
回复
zouys
2012年09月12日 15:54:15
14楼
如果不是节能部分有问题,可以查查逆变灭磁部分,是不是误通了。励磁部分要经常使用示波器检查励磁电压电流波形。
回复
wqy3070693
2012年09月12日 16:24:58
15楼
可以把节能装置甩开试运行观察效果找出故障所在。
回复
学无止境369
2012年09月12日 22:02:47
16楼
如果是新加的节能装置,则可能是与励磁装置两者不和谐,可以甩开节能装置试一下。如果还不行,建议将图纸上传,大家可以共同分析一下。祝早日搞定!
回复
j18093520
2012年09月12日 22:16:41
17楼
学习学习
回复
vash827
2012年09月12日 22:20:19
18楼
今天把电压反馈断开 开环运行后 现象确实消失了 等过几天电机停下来后再好好整整
坑爹的要命 加装节能装置是好事 但是交底不完善很让人头疼啊!
回复
zhenyufa
2012年09月12日 22:41:16
19楼
学习,我还没使用过这样大的同步电动机,我们用的是异步,软启动,
回复
elooky
2012年09月13日 09:53:07
20楼
应该是节能装置的“过励磁”控制不稳定,检查改造这个装置试试看。
回复
mack0417
2012年09月13日 13:36:38
21楼

电动机功率2100KW,变压器是16000的,软启尺寸1米宽,1米2深,2米2高。本来也可以不用软启,但考虑到变压器负荷率较高,所以选用软启。
回复
lingxuct
2012年09月13日 13:50:33
22楼
“电动机功率2100KW,变压器是16000的,软启尺寸1米宽,1米2深,2米2高”,谁信?

10KV100多A额定电流的软启动设备有这么小?内部没有切换的高压断路器,用什么方式切换到运行状态?长期由软启动带着运行?
回复

相关推荐

APP内打开