今天厂里一台3000kw的同步机开机后励磁电压波动非常严重,手动将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?励磁柜参数正确,但电机据说加装了个节能装置,会不会这两者不太和谐?
今天厂里一台3000kw的同步机开机后励磁电压波动非常严重,手动将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?励磁柜参数正确,但电机据说加装了个节能装置,会不会这两者不太和谐?
2楼
“加装了个节能装置”加装在哪个部位,什么原理?
是不是让电机运行在“过励磁”状态?
回复
4楼
“据说装了一个节能装置”,就是让电机电流不到额定部分,用增加无功输出来体现节能。
“将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?”
负荷到额定值了,自动节能装置就不让电机“过励磁”运行了,所以也稳定了。
一降下来就增加励磁,增加励磁时不稳定,说明,这套节能装置的“过励磁”控制不稳定,检查改造这个装置就可以。
回复
5楼
谢谢各位指导 这几天跟厂里老前辈们再讨论研究下
回复
7楼
可以把节能装置甩开试运行观察效果找出故障所在。
回复
8楼
可定时节能装置的问题,好好检查一下了
回复
9楼
qiao860102朋友?
同步电机能用软启动吗?你见过同步电机用软启动的吗?你知道3000KW同步电机的一次电压是多少?你用10KV的软启动吗?
如果能用软启动,运行中的励磁电流与软启动有什么关系吗?(病)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-11 15:42 编辑 ]
回复
10楼
节能装置有问题。
回复
11楼
回复
12楼
请问同步电动机为什么不能用软启动?我们的10KV同步电动机都配的软启动,运行也都正常啊。电动机厂家和励磁厂家也没有不同意用软启动啊,只是励磁厂家建议启动时间不要太长。
回复