关于电缆套管接地
firemale
Lv.2
2012年09月10日 16:07:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
关于电缆套管接地,最近要铺设yjv22 4x16的电缆,拟用金属套管穿管.问是否应对电缆套管接地,规范是哪个?
关于电缆套管接地,最近要铺设yjv22 4x16的电缆,拟用金属套管穿管.问是否应对电缆套管接地,规范是哪个?
免费打赏
foreason
2012年09月10日 16:22:17
2楼
看民规中的接地章节……
回复
boeing_s
2012年09月10日 16:30:00
3楼
民规12.3.1.4 电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护管、接线盒及终端盒 均应接地
回复
lingxuct
2012年09月10日 17:56:38
4楼
过马路埋深0.7米的钢管就不必再接地吧?(当然,就近有接地母线时,顺便焊上也不麻烦)
回复
lingandjun
2012年09月10日 21:24:56
5楼
为了防止窝流,金属管要接地。