我站的发电机位于河边,安装位置低于河床。机房地面经常出水。发电机停机一段时间后机组的绝缘下降很多。有时特别在秋季定子和转子同时为0。请问各位高手该怎么办?我站的发电机型号为SFW--1250/8,6300V
我站的发电机位于河边,安装位置低于河床。机房地面经常出水。发电机停机一段时间后机组的绝缘下降很多。有时特别在秋季定子和转子同时为0。请问各位高手该怎么办?我站的发电机型号为
SFW--1250/8,6300V
2楼
这可以参考灌流机组做法,在机组内部装加热器(卧式机组可使用红外灯光加热,立式机组可安装电热管),在停机时投入,防止凝露。只是要多一点厂用电。
回复
3楼
如果空气太潮湿,纯粹是水汽进入发电机的话用电加热是不可取的,更容易增加凝露!
最好是使用空气加热,即先将空气加热到一定的温度,然后利用风机将热空气打入发电机内部,另一端将机内空气抽出循环。补偿的空气经过滤网直接进入到空气加热器而不是直接进入发电机内部。可以避免湿空气与定转子直接接触。
这样的一个好处在于机内保持微正压,湿空气不会进入机内!!!!!!!
回复
4楼
谢谢
回复