隔离变压器二次侧单根对地电压如何算?
letian8800
letian8800 Lv.2
2007年03月19日 20:25:49
来自于变压器
只看楼主

一个隔离变压器 一次侧电压380V,二次侧两相电压是220V,那么二次侧单独每一个电线对地是多少伏?

一个隔离变压器 一次侧电压380V,二次侧两相电压是220V,那么二次侧单独每一个电线对地是多少伏?
免费打赏
letian8800
2007年03月20日 14:49:40
2楼
等待中
回复
letian8800
2007年03月20日 18:32:24
3楼
还是等待中
回复
letian8800
2007年03月21日 12:16:39
4楼
继续等待
回复
zxd0800
2007年03月22日 10:04:55
5楼
控制变压器的0V要接地吗?
回复
wxdchgs
2007年03月25日 19:56:55
6楼

隔离变压器的二次是不接地的。如果变压器一、二次绝缘及线路对地绝缘良好,理论上二次侧单独每一个电线对地是零伏。由于受线路对地分佈电容和绝缘电阻的影响,用高内阻电压表有时是可以测出电压的。但是没有触电的危险。
回复
letian8800
2007年03月26日 21:21:52
7楼
我有一个同事说曾经碰二次侧触过电,是不是可能二次侧接地了?
回复
despechelor
2007年07月24日 11:03:45
8楼
隔离变压器不接地,参见GB13028
回复
despechelor
2007年07月31日 17:29:11
9楼
控制变压器副边0V接不接地好像没规定,接不接都可。我问了几家变压器厂都说控变的副边不接地,要接地订货前要说明。
回复
xsg7502
2008年03月09日 16:57:16
10楼
隔离变压器不接地,但是0v上面带30多V电怎么解决??
回复
鸭江绿水
2008年03月09日 20:49:06
11楼
隔离变压器二次绕组不允许接地.如果0v上面带30多V电那么可能是绕组绝缘损坏.
回复