电缆沟大小如何确定!
xfk405687373
Lv.6
2012年09月10日 11:10:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟现在做 低压配电室的布置,想请教大家,三个问题:1.电缆沟的大小如何确定呢?2.哪些因素有关?3.结合这些因素怎么解决?
小弟现在做 低压配电室的布置,想请教大家,三个问题:
1.电缆沟的大小如何确定呢?
2.哪些因素有关?
3.结合这些因素怎么解决?
免费打赏
luzhengang1981
2012年09月10日 13:05:28
2楼
主要考虑电缆的转弯半径。
回复
lingxuct
2012年09月10日 13:29:09
3楼
1.电缆沟的大小如何确定呢?
电缆根数在电缆沟内如何排列,等你排好电缆,尺寸就有了。
2.哪些因素有关?
电缆沟受所在环境限制,过马路会往低沉一点,盖板要厚一点;
电缆大时,转弯半径就要大,有的转弯不能直接90度时,加一段45度的过渡;
3.结合这些因素怎么解决?
当配电室尺寸有限,柜后宽度无法满足电缆时,加深。
回复
xfk405687373
2012年09月10日 14:06:12
4楼
谢谢啦~
回复
相关推荐
惠州混凝土电力防盗盖板混凝土盖板 电缆沟水泥钢筋盖板电缆盖板
钢结构工程
2021-04-12 11:06:34
电缆沟支架施工与验收规范
电气工程原创版块
2020-12-08 15:18:06
电缆沟创优工程是这样做的!
输变电工程
2020-08-21 13:59:20
配电室是电缆沟时怎么处理桥架与配电柜的连接
土建工程造价
2020-08-06 10:28:46
变电站电缆沟盖板标准化设计、施工工艺及质量验收标准
供配电技术
2020-07-20 15:04:51
变电站电缆沟积水,潮湿有哪些?该如何防止电缆沟积水?
电站工程
2020-07-13 14:50:29
在用安装算量的时候,从低压柜出线是走电缆沟上桥架进入配电箱。进出电缆沟这部分怎么画?
土建工程造价
2020-07-01 13:36:54
电缆沟在条基基础里怎么从软件里画出来
混凝土结构
2020-06-29 17:26:29
请问这样是不是需要计算挖电缆沟土方?
建筑问答
2020-05-23 16:20:56
请问关于电缆沟土方工程量计算问题
建筑问答
2020-05-23 16:09:17
井下中央变电所设计电缆沟问题
供配电技术
2020-04-28 16:29:19
电缆沟施工新工艺,又快又好!
供配电技术
2020-04-21 14:35:13
电缆沟堵漏方案,10步解决渗漏问题
建筑给排水
2020-03-31 13:13:48
【电气学院】电缆沟砌筑施工方案,不会的看这里!
电气工程原创版块
2020-03-25 14:49:05
热气溶胶在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井中的应用
电气资料库
2020-01-17 10:43:13
电缆沟环境综合监测装置系统
电气资料库
2020-01-10 15:51:06
变电站电缆沟积水对电网运行有影响吗?
电站工程
2020-01-09 14:47:24
请问人行道下电缆沟里面,要做防火墙么?
电气工程原创版块
2019-12-24 15:11:11
电缆沟在绿化带的盖板应该高出地平多少?
电气工程原创版块
2019-12-17 09:23:35
求教电缆沟加缆式感温探测器
照明工程
2019-06-04 09:55:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开