朱总解答里面按照室外考虑,但我认为既然是求梁截面顶端受拉,那么就应该按照室内考虑,c=15+10=25,大家怎么看?
朱总解答里面按照室外考虑,但我认为既然是求梁截面顶端受拉,那么就应该按照室内考虑,c=15+10=25,大家怎么看?
2楼
2011年12题是按室外环境考虑,题目中已经交代了。局部地下一层外墙内移,Q1为地下一层外墙,L1为地下二层顶梁;Q1和L1均与室外环境接触,按室外环境计算。
前一段做了2011年的题感觉陷阱比较多,考题还是很有水平的,看来今年考题还是要多留心陷阱。
回复
3楼
哦,对,我看错了,看成了地下二层内移,我看朱总解答里面Cs=35,是不是因为他按照旧规范的,因为根据新规范保护层定义是取至箍筋表面,那么Cs就因为是35+10(箍筋)=45?请仁兄解答一下?谢谢!
回复
4楼
该题的受拉翼缘宽度如何计算,题中为什么不算
回复
5楼
我感觉翼缘应该算,但题目中缺少相应的数据
回复
6楼
人家说了,是按照矩形截面计算。。。
回复
7楼
钢砼构件不考虑砼受拉,所以没有受拉翼缘
回复